Tengo un local que quiero ventilar. El local tendrá aproximadamente 331 m2 con una altura de 3,20.
El salón se refrigera con 6 equipos partidos tipo split (evaporadoras de cassette), 2,39 kw (frío) y 2,28 kw (calor) por cada unidad condensadora.
La categoría según el uso es IDA 3 (caudal aire exterior), me gustaría saber que fórmula poder aplicar o que datos necesarios podría necesitar, para saber el caudal de aire necesario que tengo para ventilar.
Agradecería vuestra ayuda o comentarios.
Gracias,
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
¿calcular la ventilación necesaria de un local?
hace 7 años 4 meses #173226
Hola JJ, pasate por forofrio.com/index.php/foro-24/4-presentacion-y-off-topic , por lo que cuentas conoces el RITE pues renemos mucho camino andado pues en la IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación te describe lo que buscas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Como te dicen en el RITE viene los métodos para esos cálculos. Lo más común por es por ocupación. Si es IDA 3 (28.8m3/h) multiplica por la ocupación y ya tienes el aire de aportación. La ocupación yo, y digo yo, uso la real, otros usa ocupación del DB SI.
Te pongo una guía que te lo explica bien y puedes usar. www.idae.es/uploads/documentos/documento...tonomos_f9d4199a.pdf.
Por los metros tiene toda la pinta de tener que poner recuperador.
Un saludo.