Además de en los intercambiadores que trabajan por encima de 60ºC de manera permanente y agua perdida (por ejemplo los ACS), nos podemos encontrar también intercambiadores de una enfriadora que trabajan como condensador y donde una parte de las placas estan por encima de la temperatura de precipitación de la cal. Se da el caso que en instalaciones donde hay frecuentes reposiciones de agua y el intercambiador es el condensador también se ensucian de cal y no hay que olvidarse del barro, aceite de tubos, etc.
Interesante debate. Aquí hay un equilibrio entre dos efectos. Si un intercambiador está sucio, baja el caudal y por tanto aumenta el DT del agua. No obstante hay que tener en cuenta que la potencia de condensación también va a caer algo, ya que va a subir la temperatura de condensación y eso hace que la potencia evacuada por el circuito frigorífico baje algo. Es un equilibrio entre la ecuación del intercambiador: Q=K*S*DT,
Y la del lado del agua: Q=m*cp*DT