TEMA: Reemplazo del r22 por el 422b

Reemplazo del r22 por el 422b hace 7 años 7 meses #171244

Hola y gracias por estar en este foro llena de buena gente aportando conocimiento. Tengo una consulta. Salió el reemplazo del 22 por el 422b. My pregunta es a cuantos psi debería cargar en este nuevo reemplazo que salió al mercado. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reemplazo del r22 por el 422b hace 7 años 7 meses #171250

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola leonardo si quieres te puedes presentar en éste apartado :
forofrio.com/index.php/foro-24/4-presentacion-y-off-topic
En cuanto a tú consulta la tabla de Presión/Temperatura es importante tenerla y verificar sobrecalentamiento y subenfriamiento en la medida de lo posible , según la app de Danfoss para una temperatura de unos 25ºC en la unit interior deberías tener una presión de 125psi y en la unit exterior para una temperatura de 35ºC deberías tener una presión de 255psi .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reemplazo del r22 por el 422b hace 7 años 7 meses #171268

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
leonardososa2007 escribió:
Hola y gracias por estar en este foro llena de buena gente aportando conocimiento. Tengo una consulta. Salió el reemplazo del 22 por el 422b. My pregunta es a cuantos psi debería cargar en este nuevo reemplazo que salió al mercado. Gracias


cuando se carga o recarga un equipo de refrigeración o afín, no se carga según la presión mostrada en el manómetro. se carga según la especificación del fabricante, cada fabricante da una medida en onzas o Kgm de la cantidad de refrigerante que lleva un equipo.
cuando se carga o se recarga un equipo a ojo (empíricamente) hay que tener mucho cuidado o mejor demasiado cuidado con el recalentamiento a la salida del evaporador. del recalentamiento (alto o bajo) del refrigerante a la salida del evaporador y a la entrada del compresor depende la vida útil del compresor.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

Reemplazo del r22 por el 422b hace 7 años 7 meses #171269

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
leonardososa2007 escribió:
Hola y gracias por estar en este foro llena de buena gente aportando conocimiento. Tengo una consulta. Salió el reemplazo del 22 por el 422b. My pregunta es a cuantos psi debería cargar en este nuevo reemplazo que salió al mercado. Gracias

Se debe tener presente, que en toda instalación frigorífica, la carga térmica varia en el tiempo, lo que obliga a recurrir a sistemas adecuados de regulación de capacidad o de corte de funcionamiento.


es por esta variación que se debe estabilizar la temperatura de setpoint en un equipo para saber si esta cargado con la cantidad correcta de refrigerante,

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Reemplazo del r22 por el 422b hace 7 años 6 meses #171307

Gracias por la buena información. Use el reemplazo del 22 por el 422b a 61 psi y me tiro un salto térmico muy justo. Tirando un frío a la salida del evaporador de 9 grados. Intentare agregar dos psi mas para ver si llega a un rango de 5 a 8 grados en la salida del evaporador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reemplazo del r22 por el 422b hace 7 años 6 meses #171350

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Leonardo .
No busques una temperatura de salida fija , recapacita en lo comentado , recalentamiento , subenfriamiento , salto térmico en la unit interior , turbinas evaporador y condensador limpios .
En el foro tienes mucha documentación que te ayudará y sino la comentas .

Además ése refrigerante como es un sustituto tendrá una pérdida de rendimiento en comparación con el R22 .

Un saludo
Última Edición: hace 7 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.