TEMA: Drop-in de R22 a RS70

Drop-in de R22 a RS70 hace 7 años 7 meses #169938

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañeros, ya se ha hablado mucho de este tema, pero es el pan de cada día y hay cientos de gases para sustitución directa del r22 para los equipos. Bueno yo he probado varios con sistemas de Expansión y bueno dentro de lo que cabe no han ido mal...estos gases para el que le pueda servir han sido para climatización: R417A ( equipo con VET) R422D, (equipo con VET), RS44 (Con Capilar) RS45 (con VET).

Y ayer tuve la ocasión de probar para una split por capilar el RS70, y la verdad es que me gustó cómo quedó funcionando. No pude tomar todos los datos que me hubiese gustado ya que era una reparación por fuga de gas bajo presupuesto y tampoco disponía en ese momento de herramientas de calidad para tomar datos, tampoco disponía de las características del R22 ya que es una máquina bastante antigua y tenía los datos borrados por el pasar de los años. En cuanto vuelva a tener una oportunidad de pillar otro equipo de r22, iré con las herramientas adecuadas y tomaré la presión de alta, temperatura de descarga del compresor, recalentamiento, subenfriamiento y poder compararlo con los datos tanto de trabajo del r22 como de las características técnicas.

Los datos que pude tomar y que necesitaba parar dejar el equipo en funcionamiento fueron las siguientes:

Temperatura exterior 30 grados centígrados.

Temperatura salida del aire de condensación de 40 grados centígrados.

DT: 10 grados en unidad exterior.

Temperatura ambiente en despacho 22,7 grados centígrados.

Temperatura impulsión 9,8 grados centigrados.

DT: 12'9 grados centígrados unidad interior.

Presión de baja: 4'2 bares

Temperatura de evaporación del RS70: 5,7 grados centígrados.

En definitiva me ha gustado como ha quedado, me gustaría haber podido tomar más datos no ha sido posible, espero poder en la próxima. Os dejo este gas de referencia por si tuviéseis necesidad de hacer aún equipo split por capilar de r22 un Drop-in.

PD: Personalmente a mi me gusta en equipos de cierta potencia superiores a los 20 o 30 kW, cambiarles el aceite del mineral al POE ( he tenido problemas por malos retorno de aceite), en equipos pequeños tipo split no creo que haya problemas de este tipo.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 7 años 7 meses por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Drop-in de R22 a RS70 hace 7 años 7 meses #169941

Diego gracias por compartir tus aventuras con el R453A (RS70). Lo tendremos en cuenta para sucesivas intervenciones.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Drop-in de R22 a RS70 hace 7 años 7 meses #169945

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
Nosotros hemos usado los RS en instalaciones con R22. Y con el 70 como con los anteriores, ningun problema derivado del gas, algun reajuste de termostaica eso si, lo hemos usado en todas las aplicaciones (clima y refrigeracion) y todos los usos (incluso mezclado con R22, si lo se, pero algunas veces no queda otra)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, BTUExpert, rodrigomigel@gmail.com

Drop-in de R22 a RS70 hace 7 años 7 meses #169965

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
RS70. Lo tendre en cuenta, grasias.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Drop-in de R22 a RS70 hace 7 años 4 meses #173278

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias Diego por la información
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Drop-in de R22 a RS70 hace 7 años 4 meses #173466

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Yo también he utilizado este gas en unidades d R22 con expansión por capilar y no tengo ninguna queja. Nunca lo he utilizado en máquinas con VET, tampoco se si se puede utilizar en este tipo de máquinas con sustitución por Drop-ni
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Drop-in de R22 a RS70 hace 7 años 4 meses #173552

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
IMECLIMA escribió:
Yo también he utilizado este gas en unidades d R22 con expansión por capilar y no tengo ninguna queja. Nunca lo he utilizado en máquinas con VET, tampoco se si se puede utilizar en este tipo de máquinas con sustitución por Drop-ni

Hola compañero, si se puede utilizar con VET. Te dejo documentación técnica sobre este gas.

www.gas-servei.com/images/Ficha_t_cnica_RS70.pdf

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jujo, rodrigomigel@gmail.com