TEMA: Posible obstruccion parcial split por capilar

Posible obstruccion parcial split por capilar hace 10 años 10 meses #113396

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Buenas tardes amigos

Voy a empezar este post con un refran: "En casa del herrero...cuchillo de palo". Pues bien el problema que tengo es que el split de mi casa marca Airell de 3500 frigorias Mod. pnx 14 con refrigerante R410a. Normalmente no uso el split en invierno solo en verano, y estos dias me comentaba mi señora que el aire no enfriaba que a ver si lo miraba. Hoy me e puesto manos a la obra y lo primero que e visto es que el caño de la linea de liquido a baja presion se congelaba, meti los manometros y la presion de succion era de 3,2 bares y la linea de aspiracion venia a una temperatura de 26 grados, a simple vista me dije.... falta de gas ( ya le reparé una fuga que tenia la jodida maquna el año pasado). Me pongo manos a la obra, hago vacio y veo que recupera el manometro. me pongo al lio y doy con la fuga, la e reparado. De nuevo hago vacio y todo ok. Cargo por peso, todo perfecto. arranco la maquina y tachannnnnn mismo problema, linea de liquido congelada presion de baja se va a 3,2 y aspiracion recalentada a 26 grados.

Esto ya me mosquea y desmonto la carcasa de la unidad exterior, la pongo en marcha y veo que se me congela el capilar y el tubo de salida del capilar hasta la valvula de servicio de liquido. Lo primero que se me viene a la cabeza logicamente es obstruccion parcial, quizas sea humedad, me pongo manos a la obra nuevamente y vacio todo el circuito y dejo la bomba de vacio 1 hora en marcha, a ver si hago hervir el resto de humedad que pueda quedar en la instalación y sale. pues despues de acabar nuevaente el mismo problema, manometro a 3,2 bar y tubo de aspiracion a 26 grados. Le di con un secador al capilar pero ni asi funcionaba asi que creo que la obstruccion debe ser por algun resto de suciedad que entro en la instalacion.


Voy a dejaros los datos que e obtenido de la instalación:

Modo frio

presion de baja 3,2 bar
tubo de aspiracion 26 grados ( 26-(-18,7))
recalentamiento: 44 grados thump_214270
Alta presion 20,47 bar (20,43ºc)
tubo salida condensador 20,45ºc
subenfriamiento 0,2ºc thump_214270
Consumo del compresor 3A

Este equipo deberia consumir sobre 6A aunque no viene la placa de caracteristicas especificado el consumo, he hecho el calculo A=W/V (Watios de consumo claro)


Modo calor todo era correcto presiones temperaturas, es solo en modo frio cuando me pasa esto.

Pensais como yo en una obstruccion parcial del capilar?
Porque en modo calor con posible obstruccion va todo perfecto y modo frio no?

Pensais que pueda deberse a otro problema?

Que soluciones me dais?

Os dejo unas fotos a ver si podeis explicarme porque el capilar de este equipo esta partido en 2 y entra en esa especie de distribuidor o filtro.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Un saludo y perdonad el tocho. yhump_254,_)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posible obstruccion parcial split por capilar hace 10 años 10 meses #113397

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
makana hola,no se donde te encuetras, pero puede ser fuera de españa,por que el escribir tanto, no se da por estos lares, salvo que sea un adicto a las letras, los premios de novela ya los dieron el otro dia,jajaja, te dire algo, por que no escribes las preguntas por temas, y pones las respuestas, esta pregunta tuya,hace poco salio en el foro, y una de las respuestas fue del amigo caribeño joserege, muy buena y correcta, pero eso se apunta para el futuro,el tema de capilares,
bueno pues si cambias el filtro de lapicero, y pones uno de ceramica,se acaban los problemas,
por una vez te dire olvidate por el momento, de temp y presiones,
resolveremos la obstruccion que al parecer es el problema,
la suciedad no entra esta dentro del circuito, y tiende a pasarse a la zona mas fresca,
esos filtros estan compuestos de una materia, unas bolitas que se descomponen, y corren por el circuito en direccion al compresor,donde se acumulan en el carter, salen y dan lugar a obstruccion parcial o total, esto suele durar varios años en desaparecer el tema de las bolitas,
asi que esta en el interior, no entro,

queridisimo y amadisimo amigo, con mucho cariño te digo busca en el foro, la otra respuesta de la imagen,la pregunta la hizo picasso, titulo<< que nos indica esta etiqueta<<si no lo encuentras te dare la respuesta, es una antirretorno con dos capilares donde hace la expansion, saludos cariñosos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mak4na

Posible obstruccion parcial split por capilar hace 10 años 10 meses #113398

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
gracias por tu respuesta joseb. Soy sevillano jajaja .... bueno agradezco tu explicacion de la foto pues creo que es la respuesta a porque en modo calor funciona de forma correcta. uno es para modo frio y el otro modo calor gracias a la valvula antiretorno.
Buscare por el foro como me comentas pero con el movil me cuesta mucho moverme por el foro buacando.

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posible obstruccion parcial split por capilar hace 10 años 10 meses #113401

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Tu problema es muy probablemente la válvula check trancada.
Es la válvula que "agrega" capilart para bajar la presión de evaporación en modo bomba de calor.
Quizá en alguna de las fugas que mencionaste ingresó humedad al sistema y se formaron ácidos que atacaron el teflón de la maldita válvula, que quedó trancada habilitando el "extra capilar"

Saludos desde Uruguay !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: goonzaaaloo

Posible obstruccion parcial split por capilar hace 10 años 10 meses #113404

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola,
No entiendo los datos que das:
- Temperatura de aspiracion 26ºC, lo que implica que la sala esta a mas de esa tempeeratura.
- Temperatura de condensador 20ºC, lp que implica que la temperatura esterior es inferior a 20ºC
Estas condiciones suelendarse en periodos invernales, en verano suele suceder que la temperatura exterior es superior a la exterior.
Bueno seguro que estoy equivocado, a riesgo de contrariar a jose, me inclino por cargar un poco mas de gas y ver como evoluciona.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posible obstruccion parcial split por capilar hace 10 años 10 meses #113405

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Amigo xileno es logico q no lo entiendas porque me e dado cuenta de que los e expresado mal. La temperatura de condensacion es 35 grados y el subenfriamiento 0.2K. Pido disculpas por haber mezclado presiones y temp.
La temperatura interior del recinto eran 26 grados y la exterior en ese momento 30.5 grados.

un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posible obstruccion parcial split por capilar hace 10 años 10 meses #113410

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ya decia yo, que mejor te olvidaras de los datos de la presiones y temp por el momento, para empezar esas lecturas no valen,veo que se toman datos innecesarios,las lecturas, con que se tomen la lectura de recalentamiento y subenfriamiento,toda maquina tiene unas fichas que te indican donde y que lecturas hay que tener encuenta, para poner la maquina apunto, y que de un rendimiento optimo,
que hay que ajustar y ajustar lleva tiempo, esa es la base paciencia,
hay dibujos de las lecturas en la sala jose en evaporadores,
articulos hay muchos sobre el recalentamiento y subenfriamientobuscar en el foro

esto es lo que tienes que entender sobre recalentamiento y si vas a la sala en evaporadores recalentamiento,

si vas a condensadores tienes el subenfriamiento,

sobre la temp de compresores, tienes que saber los datos del fabricante,

los hermeticos alternativos se mide la temp con termometro de contacto (sonda) unos 30m/m por debajo de la soldadura, raspando la pintura Para que haga buen contacto
los rotativos trabajan con temp mas elevadas,

los semi hemerm... abiertos como se muestra en la animacion
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posible obstruccion parcial split por capilar hace 10 años 10 meses #113415

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
¿Donde soldaste la fuga? ¿Te habrás cargado la antirretorno?. ¿Estará expansionando la antirretorno porque no cierra bien?.
Y otra cosa que se me ocurre es que una minúscula gota de soldadura paseando por la instalación puede hacer que te de la risa.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posible obstruccion parcial split por capilar hace 10 años 10 meses #113420

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
O encomendarse a san expedito, patron de lo imposible.
Si las averias en frio y clima se dibiden en electricas y frigorificas, descartando las electricas y prescindimos de presiones y temperaturas ya me diras a quien tenemos que encomendarnos para determinar las averias, me gustaria saberlo, con todo mi respeto para la cantidad y calidad de las aportaciones de Jose.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posible obstruccion parcial split por capilar hace 10 años 10 meses #113421

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
pepe_elpata escribió:
Hola
¿Donde soldaste la fuga? ¿Te habrás cargado la antirretorno?. ¿Estará expansionando la antirretorno porque no cierra bien?.
Y otra cosa que se me ocurre es que una minúscula gota de soldadura paseando por la instalación puede hacer que te de la risa.

Querido amigo pepe , el equipo ya presentaba sintomas de inestabilidad previo a la soldadura .Yo estoy convencidisimo por todos los sintomas que es una obstruccionlo q ya no puedo garantizar al 100 aunque lo intuyo si esta justo en la check valvle o en el capilar. Cuando llegue a casa voy a poner el equipo a trabajar y os subo una foto con la escarcha.

agradezco como siempre vuestros comentarios.


PD. La soldadura la e realizado en la tuberia de aspiracion.. a 1 metro etro de la valvula de servicio.
Última Edición: hace 10 años 10 meses por mak4na.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posible obstruccion parcial split por capilar hace 10 años 10 meses #113428

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
selixo, estas buscando algo, por que veo que estas detras de mi,y lo mismo me revuelvo,estoy mayor para andar a la gresca, asi que te pido que no hagas mas mencion a mi nombre vale,expon lo que te plazca, pero no me jodas,de tres veces que escribes, dos son para hablar de mi persona,te ruego que no lo hagas,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Posible obstruccion parcial split por capilar hace 10 años 10 meses #113447

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
Procurare en lo sucesivo colaborar de la misma forma que lo vine haciendo trasmitiendo conocimiento con objetividad y sin coacciones y mientras los moderados y administradores del foro me lo permitan con total libertad pero respetando y pido a los mismos que si consideran ofensivos mis escritos los retiren. Gracias
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.