Buenas tardes amigos
Voy a empezar este post con un refran: "En casa del herrero...cuchillo de palo". Pues bien el problema que tengo es que el split de mi casa marca Airell de 3500 frigorias Mod. pnx 14 con refrigerante R410a. Normalmente no uso el split en invierno solo en verano, y estos dias me comentaba mi señora que el aire no enfriaba que a ver si lo miraba. Hoy me e puesto manos a la obra y lo primero que e visto es que el caño de la linea de liquido a baja presion se congelaba, meti los manometros y la presion de succion era de 3,2 bares y la linea de aspiracion venia a una temperatura de 26 grados, a simple vista me dije.... falta de gas ( ya le reparé una fuga que tenia la jodida maquna el año pasado). Me pongo manos a la obra, hago vacio y veo que recupera el manometro. me pongo al lio y doy con la fuga, la e reparado. De nuevo hago vacio y todo ok. Cargo por peso, todo perfecto. arranco la maquina y tachannnnnn mismo problema, linea de liquido congelada presion de baja se va a 3,2 y aspiracion recalentada a 26 grados.
Esto ya me mosquea y desmonto la carcasa de la unidad exterior, la pongo en marcha y veo que se me congela el capilar y el tubo de salida del capilar hasta la valvula de servicio de liquido. Lo primero que se me viene a la cabeza logicamente es obstruccion parcial, quizas sea humedad, me pongo manos a la obra nuevamente y vacio todo el circuito y dejo la bomba de vacio 1 hora en marcha, a ver si hago hervir el resto de humedad que pueda quedar en la instalación y sale. pues despues de acabar nuevaente el mismo problema, manometro a 3,2 bar y tubo de aspiracion a 26 grados. Le di con un secador al capilar pero ni asi funcionaba asi que creo que la obstruccion debe ser por algun resto de suciedad que entro en la instalacion.
Voy a dejaros los datos que e obtenido de la instalación:
Modo frio
presion de baja 3,2 bar
tubo de aspiracion 26 grados ( 26-(-18,7))
recalentamiento: 44 grados
Alta presion 20,47 bar (20,43ºc)
tubo salida condensador 20,45ºc
subenfriamiento 0,2ºc
Consumo del compresor 3A
Este equipo deberia consumir sobre 6A aunque no viene la placa de caracteristicas especificado el consumo, he hecho el calculo A=W/V (Watios de consumo claro)
Modo calor todo era correcto presiones temperaturas, es solo en modo frio cuando me pasa esto.
Pensais como yo en una obstruccion parcial del capilar?
Porque en modo calor con posible obstruccion va todo perfecto y modo frio no?
Pensais que pueda deberse a otro problema?
Que soluciones me dais?
Os dejo unas fotos a ver si podeis explicarme porque el capilar de este equipo esta partido en 2 y entra en esa especie de distribuidor o filtro.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Un saludo y perdonad el tocho.