• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Truco para sacar aire de una instalación

Re: Truco para sacar aire de una instalación hace 3 años 4 meses #112115

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 5567
  • Gracias recibidas 1888
  • Karma: 70
Lo mueves hacia las partes más altas de la instalación , donde se supone que tienes los purgadores .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Truco para sacar aire de una instalación hace 3 años 3 meses #112118

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Yo lo que hago es llenar despacio y por circuitos o sectores, si llenas a una velocidad superior a la que tienen los purgadores para expulsar el aire es mas facil que crees alguna bolsa de aire, una vez que tengo purgado un circuito lo cierro y continuo con otro.
De todas formas el agua al calentarse desprende el aire que tiene disuelto y por otro lado existen unos separadores de aire que junto a un purgador te elimina las burbujas que circulan junto al agua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Truco para sacar aire de una instalación hace 3 años 3 meses #112121

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 8484
  • Gracias recibidas 1092
  • Karma: 66
hola sala maquinas, en el primer piso, cuantas plantas por encima,y por debajo
una o dos ,tiene sotano con servicios,o no,
que unidades tienes,cuantos circuitos, fan coils, climatiz, multizonas etc de techo F/C o independientes,de suelo,etc
cuantos colectores tienes,imp retor tienes F/C comun o indemendiente,
dices que las tuberias van por el techo,
tiene vasos de expansion,
cuenta como es la instalacion, que servicio da, se puede parar,
tienes enfriadoras o son b.c.condensadas por agua o por aire
o tiene alguna caldera,
el llenado desde donde se hace, con la bomba en marcha, y lleva tiempo segun sea la instalacion
tienes algo en terraza acumuladores etc
si no le afecta ala instalacion, la mejor purga es por el vaciao -do para los finos,
este estara en el punto mas bajo,
si los purgadores son automaticos,no los toques hacen su trabajo,
el vacio estara en el punto mas bajo,abres los machos llaves de vacio,todo deberia estar en el colector de vacio,de todos los circuitos,
se vacia uno por uno ,ese colector recoje el agua en un deposito, para ser reenviado a la instalacion por el llenado,
con la bomba correspondiente en marcha, el colector de vacio es abierto donde tu ves el agua y el aire,hay sacas el aire,
como ala vez estas llenando la instalacion llega un momento que se acaba el aire,esa es la mejor purga, para sacar el aire de toda la instalacion,

en la entrada de cada unidad tedra un purgador,pero es mejor aflojar la tuerca de conexion y sacas aire en un momemto uno por uno,si se puede hacer,
lo mejor en los de suelo, es sacarlos de la instalacion, y en el lugar apropiado,un lavado apresion con agua y a colocar, asi ganas rendimiento,
los de techo tambien se bajan y se limpian internamente,y por el exterior
los filtros de las tuberias tambien se limpian,los condensadores los evaporadores,saludos
Última Edición: hace 3 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Truco para sacar aire de una instalación hace 3 años 3 meses #112132

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 583
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 6
Intento explicar, la sala de maquinas se encuentra en la -1, el suelo radiante/refrescante en la planta 1 tenemos una planta en medio, las verticales suben hasta el techo de la 1 y va repartiendo desde el techo a cada colector de suelo radiante que se encuentran en el suelo de la 1.

A joseb71:
Si tiene vaso de expansion
Se puede parar estoy haciendo la puesta en marcha asique si, aun se puede parar.
En modo invierno va con caldera la produccion y en modo verano va con 2 enfriadoras centrifugas agua-agua
pero que la produccion no es el problema. El intercambio lo realiza a través de un intercambiador de placas.
Cuando llegue a la instalacion se encontraba aun con los 6bar de presion de prueba (llave de purgadores cerradas)
No no tiene acumulador.
El vaciado como el llenado se encuentran en la sala de maquinas (-1)


No entendi mucho lo que quisiste explicarme

joseb71 escribió:
,todo deberia estar en el colector de vacio,de todos los circuitos,
se vacia uno por uno ,ese colector recoje el agua en un deposito, para ser reenviado a la instalacion por el llenado,
con la bomba correspondiente en marcha, el colector de vacio es abierto donde tu ves el agua y el aire,hay sacas el aire,
como ala vez estas llenando la instalacion llega un momento que se acaba el aire,esa es la mejor purga, para sacar el aire de toda la instalacion,

La instalacion dispone de purgadores en: El tramo de vertical que va desde la -1 hasta la 1 y en cada colector del suelo radiante, son 8 colectores en total.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information