Presiones de trabajo del refrigerante 410 en A-A hace 5 años 3 meses #106303

Hola amigos yo soy nuevo en el forofrio y necesito de su ayuda necesito saber las presiones(PSIG)de trabajo del refrigerante 410 en un equipo de aire acondicionado se los voy a agradecer mucho ,.-12
Servicio de refrigeración y aire acondicionado especialista en maquinas de hielo de todas las marcas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Re: Presiones de trabajo del refrigerante 410 en A-A hace 5 años 3 meses #106305

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7197
  • Gracias recibidas 2929
  • Karma: 98
Hola Gustavo ,buscas el diagrama de Mollier del refrigerante R410a y hay las tienes todas es muy sencillo y práctico .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones de trabajo del refrigerante 410 en A-A hace 5 años 3 meses #106309

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 180
  • Karma: 37
Buenas tardes querido amigo Gustavo, un gusto de saludarte, como bien dice el querido colega Silenblokc, solo agrego, la operación, es decir el manejo del R 410 A, puede llegar a ser peligroso por las presiones que manejas, si bien antes utilizando el R 22, (HCFC), contiene cloro, por eso se debe de ir de nuestro querido planeta, nuestro hogar, es remplazado por el 410 A, si con el R 22 manejas PSIG en baja en el entorno critico de casi 65 PSIG según el clima y la PSI reinante, en alta casi 350 PSIG, el R 410 A maneja el doble de PSI, por lo que es recomendable tener muy en cuenta cómo hacer las cargas, realizando no lo las buenas practicas sino además los métodos de seguridad, no cuestiono tu experiencia, solo que cariñosamente te llamo a la reflexión en la utilización de dicho refrigerante, además el mismo tiene una diferencia con el R 22, es un gas casi azeotropico, maneja otro aceite, POE, que es altamente miscible a la humedad, en este querido foro puedes encontrar mucha información de otros queridos colegas que con cariño han dejado su conocimiento, un gran saludo, un cálido saludo querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones de trabajo del refrigerante 410 en A-A hace 5 años 3 meses #106316

  • marpil
  • Avatar de marpil
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
hola Gustavo averiguando en manual descubrí que en baja trabaja a 114 psi.saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones de trabajo del refrigerante 410 en A-A hace 5 años 3 meses #106318

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 198
  • Karma: 28
marpil escribió:
hola Gustavo averiguando en manual descubrí que en baja trabaja a 114 psi.saludos

Hola

¿De donde has sacado esa información?
¿Has visto las tablas de presión-temperatura?
En aire acondicionado y en condiciones normales, evaporando a cero tendrás una presión de 7 bares (101 psi) aproximadamente.
Cuando hay que dar una cifra de presiones siempre se toma el referente a 0ºC
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones de trabajo del refrigerante 410 en A-A hace 5 años 3 meses #106333

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 237
  • Karma: 11
Las presiones de trabajo normales serian sobre 125 PSI en Baja y 450 PSI en alta, aunque esto va a depender de diferentes factores.

Un saludo
Última Edición: hace 5 años 3 meses por mak4na.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones de trabajo del refrigerante 410 en A-A hace 5 años 3 meses #106345

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 180
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos, solo agrego a la buena ilustración de presiones del amigo Makana, como ven queridos amigos, es razonable realizar las buenas practicas, usar el manómetro adecuado y las mangueras adecuadas, sin apliques postizos, protector ocular, lentes de acrílico o policarbonato y guantes, si un chorro de refrigerante en estado líquido tocara tu vista seguramente la perderías y si no usas guantes tendrías quemaduras graves, bueno la idea es que la manipulación de este refrigerante no es para osados o aventureros, lo digo nuevamente, no estoy poniendo en peso de juicio la experiencia de los queridos amigos, es solo por normas de seguridad de operación para llegar bien a casa con unos merecidos peniques, je,je,je,je, un cálido saludo para todos vostros.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.