• Página:
  • 1

TEMA: Averia en split mitsubishi-electric

Averia en split mitsubishi-electric hace 11 años 5 meses #103220

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Hola colegas, a ver si me podeis echar un cable, he ido a reparar un split mitsubishi-electric MSZ-RC35VA-E1 la unidad interior y la exterior MUZ-RC35VA, la condensadora se encuentra muy deteriorada por el salitre de la mar esta a escasos metros de la playa, no he podido quitar los tornillos de oxidados que estan, no responde al mando a distancia( he comprobado el mando con la camara del movil y si que saca señal)tampoco se pone en marcha apretando el boton manual que hyay en la u/i.La ventilacion de la unidad interior se ha quedado puesta y se tiene que quitar el magneto para apagarla,he mirado la placa del receptor y tiene las pistas bastante deterioradas pienso que puede ser esta placa¿que opinais?gracias..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en split mitsubishi-electric hace 11 años 5 meses #103222

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Hola a todos,se me ha olvidado decir que cuando bajo el automatico y lo vuelvo a subir los deflectores tampoco se mueven,como he dicho antes se queda la ventilacion interior en marcha teniendo que dejar bajado el automatico para detener la ventilacion...saludos!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en split mitsubishi-electric hace 11 años 5 meses #103242

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Tiene toda la pinta de ser la placa interior.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en split mitsubishi-electric hace 11 años 5 meses #103252

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Hola Pablo,en la unidad interior hay 3 placas,la del receptor del mando,una pequeña que lleva los cables de comunicacion entre la u.i y la u.e. (s1,s2,s3)y lleva un fusible que lo he comprobado y esta bien y otra placa mas grande que lleva un transformador y el condensador del fan interior entre otras cosas,he comprobado los 230v en s1,s2 y los 12-24vdc en s3,la placa del receptor es la que lleva el microprocesador pienso que puede ser esta placa,¿que opinais?gracias..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en split mitsubishi-electric hace 11 años 5 meses #103403

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
No tengo el esquema a mano y no te puedo asesorar bien, pero de las placas que tienes debe ser la de control, parece que el rele de ventilador está pegado debido a algo, me imagino que será la misma placa.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en split mitsubishi-electric hace 11 años 5 meses #103408

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola por que no miras en elforo sala jose ,en compresores y mitsubishi
saludos
www.mitsubishielectric.es/sat/ac/manuales.asp?IDG=1

igual viene la solucion,la placa madre
Última Edición: hace 11 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information