• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Baja presión en frío y calor y no es falta de gas.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #103268

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola Picasso , seguramente no te aportare nada pero en miepoca de instalador en la que hice muchas instalaciones los unicos equipos a los que tenia que volver eran los 2x1 de samsung porque se me olvidaba configurar las unidades interiores con la exterior en la placa, ya sabes los botoncitos blancos.

Le ha funcionado alguna vez el equipo? imagino que si que no es nuevo.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #103271

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
PUes el caso es que también pensé en esto, pero supongo que si fuera mala configuración, no iría nada de nada...o no...

ESte equipo estuvo funcionando bien en unas oficinas durante un tiempo. Las desinstalaron porque el dueño se cambió de nave y por lo que me cuentan, desde que las instalaron aquí, ya no han vuelto a trabajar bien.

En los documentos que subió Joseb71, hace mención a la configuración de dirección pero no entendí muy bien.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #103285

  • alfonso
  • Avatar de alfonso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola Picaso , si que van "algo" y se paran, hacen cosas "raras".

De todas formas si me dices que lo desinstalaron y volvieron a montar en otro sitio, me extraña que tocaran la configuracion.

Salvo que la que era la 1 en la conexion de cable del exterior ahora sea la 2.Imagino que ya has probado a cambiar cables de interconexion en el compresor.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baja presión en frío y calor y no es falta de gas. hace 11 años 5 meses #103288

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
HOLA GUARDATE ESTO ,QUE ESTA EN EL FORO, te puede hacer falta,para las instalaciones,
users.skynet.be/hvac/applications.htm

sondas no se si valen estos parametros para sansung,
sonda ambiente temp,valor estandar a 20ºc es de 10kilo-ohmios 2,5v. cc.
sonda de tubo es de 5 kilo-ohmios y 2,5v. cc.

sonda de descarga 200kilo-ohmios y 4,5v. cc.
5k.oh.= 25ºc
feliz navidad Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #103289

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
picasso escribió:
PUes el caso es que también pensé en esto, pero supongo que si fuera mala configuración, no iría nada de nada...o no...

ESte equipo estuvo funcionando bien en unas oficinas durante un tiempo. Las desinstalaron porque el dueño se cambió de nave y por lo que me cuentan, desde que las instalaron aquí, ya no han vuelto a trabajar bien.

En los documentos que subió Joseb71, hace mención a la configuración de dirección pero no entendí muy bien.

Saludos

Hola Picasso, esto huele que apesta a una mala praxis durante la desinstalación y el almacenaje, hasta su nueva ubicación y puesta en marcha.

Casi seguro que es un problema de obstrucción, ocasionado por humedad en el circuito frigorífico.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #103300

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
diegocb2 escribió:
picasso escribió:
Hola, esta mañana hemos ido a ver la máquina el compañero ELECTROCLIMARCA y yo. El síntoma es el mismo que el otro día. La ponemos en marcha en modo CALOR y después de poco más de un minuto, el compresor se para. En la unidad exterior aparece un código de error "E404", que según el compañero IMECLIMA, "El código de avería E404 corresponde a una sobrecarga en la unidad exterior motivada por un exceso de metros en la línea frigorífica o falta de gas".
Pues esta mañana lo primero que hemos hecho ha sido recoger todo el refrigerante de la instalación y con sorpresa hemos comprobado que tenía la carga justa.

Hemos probado en modo FRÍO y el síntoma era parecido, la presión en baja era de 2 bar (apunto que solo tiene una toma fuera y ninguna dentro de la unidad exterior. El gas es R410A)

ELECTROCLIMARCA, ha tomado valores de sondas que nos gustaría contrastar y aquí pido vuestra ayuda...a ver si podéis guiarnos.

PD: NO me diréis que la colaboración del foro no es buena, eh?? jejeje

Presion de baja 2 bar, el gas que utiliza el R410A?

Juan, que presion de alta tienes, que consumo te dá el compresor?
me da que es falta de gas, o obstruccion. Bueno ya nos contarás como va la averia.

Yo me he encontrado en algunos equipos que la carga que viene en placa de caracteristicas viene erronea, ten encuenta esto.

Saludos.


Dioooss, disculpa Diego pensaba que te había respondido.
Si lo de la carga de refrigerante en placa no es real, me ha hecho polvo. Nosotros extraímos el gas lo pensamos y nos dio más de lo que indicaba la placa, pero pensábamos que era por lo metros adicionales en la distancia entre unidades. Le metimos primero la carga justa, viendo que la máquina acusaba falta de presión fuimos introduciéndole poco a poco el total que recogimos sin observar ninguna mejoría en el funcionamiento.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Samsung y hauzen es lo mismo?? hace 11 años 5 meses #103302

  • nickaso
  • Avatar de nickaso
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 39
  • Karma: 0
alfonso escribió:
Hola Picaso , si que van "algo" y se paran, hacen cosas "raras".

De todas formas si me dices que lo desinstalaron y volvieron a montar en otro sitio, me extraña que tocaran la configuracion.

Salvo que la que era la 1 en la conexion de cable del exterior ahora sea la 2.Imagino que ya has probado a cambiar cables de interconexion en el compresor.

Saludos


Si esta correcto de gas, el compresor es comun para los dos evaporadores y el otro funciona bien, y ademas el equipo no te indica ningun error, yo probaria esto que te dice Alfonso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baja presión en frío y calor y no es falta de gas. hace 11 años 5 meses #103303

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola entra en la sala en evaporadores,elementos instalacion, tienes un video de valv exp, habla de obstruccion, esta nada mas empezar,

humedad filtro si hay hume... en filtro, obstruccion ,debe estar frio en ambos lados, si a la salida tiene humedad o escarcha, filtro sucio,cambio,

hr si la humedad es alta, temp baja
hr si la hume.. es baja, temp alta

obstruccion salida de condensador, a la entrada de evaporador se queda blanco<<obstruccion<<

obstruccion ni so sube la presion de alta, obstruccion en capilar o valv,

<<< obstruccion o falta de refrigerante<<
en las paradas si el tapon es de humedad,se igualan las presiones rapido,

si es suciedad no se igualaran, o tardara dependiendo de si es parcial o total,
si se cambio de lugar, igual es el filtro que no lo cambiaran, y si no ya sabes filtro y un buen buen vacion,
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baja presión en frío y calor y no es falta de gas. hace 11 años 5 meses #103449

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
PUes ayer que estábamos por allí, hicimos unas breves pruebas. Fuimos por otro asunto así que no íbamos preparados y no hicimos gran cosa.

Probamos a modificar la configuración de las placas interiores mediante las ruletas de números y letras pero tampoco conseguimos hacer nada efectivo. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 5 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baja presión en frío y calor y no es falta de gas. hace 11 años 5 meses #103452

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Picasso aparte del error E 404 me dijiste que te aparecia otro ¿Cual era?
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baja presión en frío y calor y no es falta de gas. hace 11 años 5 meses #103453

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
IMECLIMA escribió:
Picasso aparte del error E 404 me dijiste que te aparecia otro ¿Cual era?

HOla, se alternaban el "E4 04" con el "U C8"


POr cierto, no he encontrado por ningún lado los códigos de errores. Y el único que encontré no venía éste en concreto...




Última Edición: hace 11 años 5 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baja presión en frío y calor y no es falta de gas. hace 11 años 5 meses #103686

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Juan, pues después de leer de nuevo el post, me dá la sensación que puede ser problema de placa electrónica o si llevase electroválvulas, esté alguna defectuosa, lo digo por lo que comentas que pasa en frio y en calor, y que dura el equipo en funcionamiento un minuto y se para, siéndo la presión de baja de 2 kg.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information