• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Daikin el compresor funciona pero no comprime

Re: Daikin el compresor funciona pero no comprime hace 11 años 6 meses #101657

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
jga escribió:
(...)asumo que esta bien de presion(...)

Una cosa no, pero dejar las cosas a la suerte en este oficio mi experiencia a sido nefasta. Por lo que te recomiendo que "saques lo que este dentro" realices vacio y su carga a partir de hay empezamos a comprobar lo que quieras.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin el compresor funciona pero no comprime hace 11 años 6 meses #101686

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Montiel, creo que faltan muchos datos para que un técnico se pueda hacer a la idea de lo que le pasa al equipo.

Modelo de maquina, dices que arranca y no comprime(que presiones tiene en parado y temperatura exterior), presiones alta y baja y consumos, tensiones de comunicación(lo mas importante). Datos.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin el compresor funciona pero no comprime hace 11 años 6 meses #101687

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Me ha pasado lo mismo hace un tiempo en una daikin, me hacia exactamente lo mismo y decian que días funcionaba u días no.
He llegado a la conclusión de que es por interferencias en la interconexión o como queráis llamarle debido a por donde pasa el cableado de interconexión.

Es de una empresa donde llevo el mantenimiento y si me vuelve a fallar pasare cable de interconexión nuevo por otro lado y saldremos de dudas.

Si tienes opción prueba esto que te digo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Daikin el compresor funciona pero no comprime hace 11 años 5 meses #102038

  • jga
  • Avatar de jga
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Ya esta localizada la aberia, es el compresor que no comprime, solución una maquina nueva. Lo que no entiendo por que la maquina me daba codigos de aberia U0, U2, y U4. Muchas gracias por vuestra atención
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information