TEMA: contador de Kilocalorías

Re: contador de Kilocalorías hace 11 años 6 meses #101218

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola estoy con Picassso, se pone en el retorno, por lo menos todas las que he visto estan en el retorno de la instalación.

saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: contador de Kilocalorías hace 11 años 6 meses #101296

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola a todos.
A lo mejor, si nos leemos las instrucciones, de aparato en cuestión. Sabremos cómo hay que instalarlo ¿no? (Y muerto el perro ja jajjajjjja)
Un capazo de saludos
,.-14
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: contador de Kilocalorías hace 11 años 6 meses #101305

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
El Sr, Heliogeo nos pone un documento del IDAE, aunque no se debe generalizar, si vemos el esquema que lo acompaña observo que el sentido de la flecha que indica el sentido de circulacion del fluido en cuestion, parece que el cuenta calorias esta en la impulsion.

Siempre se debera cumplir las indicaciones del fabricante del equipo, y respetar el sentido de circulacion marcado en el cuerpo del equipo.

¿Como se contabilizarian las calorias si el fancoil recibiera alternativamente agua fria y caliente?

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: contador de Kilocalorías hace 11 años 6 meses #101321

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
yo ya lo he puesto, en este caso está en la impulsión (entrada al intercambiador que hace de condensador). En las instrucciones no especificaba nada, solo que había que colocar la sonda roja a la tubería más caliente y la azul a la más fría, y el sentido de flujo de agua.
Además, deberían de prohibir las instrucciones solo en ingles.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: contador de Kilocalorías hace 11 años 6 meses #101335

  • molecampeon
  • Avatar de molecampeon
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Karma: 0
Jac estoy contigo que prohíban el inglés jajaja. Yo creo que lo has conectado bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: contador de Kilocalorías hace 11 años 6 meses #101349

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
holajac no se porque de esas lecturas, quien las pide el cliente o son datos para la empresa,
esos datos que tomas en el intercambiador, donde esta situado el intercambiador, tiene dos circuitos o no,en cual tomas la lectura,

esas lecturas no seran correctas, sin saber el rendimiento que te da la maquina madre,
si es por saber insitu el rendimiento que dan las unidades, como dicen unos toman la lectura en retorno otros en la imp,
1º tendras que saber el rendimiento que da la maquina,si el rendimiento no es el correcto, las lecturas de las unidades bajan o suben pueden variar,
para saber que esas lecturas son correctas, tienes que saber la potencia de la maquina, para esa instalacion,si no rinde bien por la causa x que sea, la instalacion no rinde bien tampoco, asi que se tendra que empezar por hay,

la instalacion puede tener perdidas por rozamiento, por filtros, por correas, distancia,
baterias interiormente obstruidas, bajas revoluciones, valvulas que no modulan bien etc etc,
la maquina madre esta trabajando al 20% otras veces estara al 80%
tienes que recojer los datos de la maquina madre,y hacer los calculos segun la placa de cada unidad terminal , para saber si los datos que tomas son correctos,pero los unos sin los otros no son correctos,
si los datos no son faborables, no puede ser que la maquina no rinda lo que le correponde,pero si esos datos ya los tienen uff, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: contador de Kilocalorías hace 11 años 6 meses #101351

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Joseb, intentare decirte como lo veo yo:
a "porque de esas lecturas", la producion de calefaccion, ACS, refrigeracion, agua de torre, etc. se produce de forma centralizada y se distribuye a los usuarios (pisos, locales comerciales, oficinas, etc) el responsable de la generacion pretender repercutir a cada consumidor el gasto porcentual al consumo (el que mas consume que page mas) ademas esto nos permite saber cuan efeciente es nuestro sistema (esto esta regulado en el RITE).

A "esas lecturas no seran correctas", opino que si son correctas otra cosa es el uso que se haga de ellas, ejemplo: dos centrales hidroelectricas, una en Soria y otra en Cadiz, ambas aportan energia que se consumira en Madrid, al consumidor se le contabiliza en su establecimiento pero el gasto en el transporte es muy destinto.

Por ultimo piensa un grupo que produce agua fria para un edificio de 10 plantas, el usuario mas alejado tendria mas costes energeticos que el mas proximo igual que en el ascensor, todos los vecinos contribuyen (o debieran contribuir) igual.

Perdona el rollo,

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: contador de Kilocalorías hace 11 años 6 meses #101356

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Buenas tardes, después de leer todas las opiniones, sigo sin entender por qué os piden un contador de calorías en un circuito de condensación. Todas las instalaciones que he visto hasta ahora en centro comercial, piden contador de calorías cuando te dan agua fría o caliente y contador de agua (caudalímetro) cuando se trata de agua de condensación. ¿hay algún dato que no haya tenido en cuenta?
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: contador de Kilocalorías hace 11 años 6 meses #101358

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
claro tu lo dices, el usuario mas lejano, percibe peor servicio que el que esta mas cerca,
tiene la misma maquina el de la planta 10 que el de la segunda, pero por la distancia recibe, trabajando las mismas horas, recibe menos servicio el de la planta 10 tardara en subir el calor o el frio como 3/4 de hora, mientras que en la segunda planta, estan disfrutando de frio o calor 3/4 de hora antes y despues cuando se corta el servicio,
tu puedes controlar el consumo electrico, el agua,
pero en kilocalorias no recibe el mismo servicio el 1º que el ultimo,con ua cosa diferencia de horas,si esas horas las decuentan todos contentos si no no pago,
ami en mi caso tenemos calefaccion central, yo estoy en un atico y la calefaccion a mi casa llega mas tarde que al 1º piso etc y cuando se para resulta que en mi caso tambien se enfria antes,
asi que solucion los de la ultima planta pagamos menos, vale,
en el caso que comentamos consumiran el mismo agua el mismo consumo electrico funcionando todos los servicios las mismas horas,
en kiocalorias no reciben el mismo servicio
toma los datos en arrancadas y paradas no cuando lleba un tiempo trabajando voy tomo la lectura,no
entonces si no es asi, estan engañando al cliente, tu le puedes dar un 20% de servicio solamente, y eso se controla en la maquina,
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: contador de Kilocalorías hace 11 años 6 meses #101362

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Lo mejor es que te pongas en contacto con la marca,seguro que te asesoran sin ningún problema.

91 616 28 55

www.zenner.es/
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: contador de Kilocalorías hace 11 años 6 meses #101400

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, sin duda me explique mal y pido disculpas, mi analisis se fundamenta en el RITE cuyo extracto referente a la contabilizacion de consumos en su IT 1.2.4.4 es:

Toda instalacion termica que de servicio a mas de un usuario dispondra de algun sistema que permita el reparto de los gastos correspondientes a cada servicio (calor, frio, ACS). el sistema previsto, INSTALADO EN EL TRAMO DE ACOMETIDA A CADA UNIDAD DE CONSUMO, permitira regular y medir los consumos asi como interrumpir los servicios desde el exterior de los locales.

Cuando hago la comparacion con el ascensor, resalto que los dos usuarios, el del primero y el del decimo, pueden usar el ascensor pero el del decimo es mas costoso.

Desde el punto de vista de consumidor, la instalacion debe garantizar condiciones de confor a todos los usuarios, y cada uno page la energia consumida, y repartir a gastos iguales la distribucion de la misma.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: contador de Kilocalorías hace 11 años 6 meses #101401

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola lo de los contadores no es nuevo,eso es sabido,solo queremos cobrar lo que se consume, y cuando no se presta el servicio contratado, quien lo paga, hay averias, tendria que haber un seguro que pague al consumidor, no tanto rite,y ordenanzas,<<<<<<pero lo de instalar el contador en el intercambiador a quien se le cobra, por que eso no es una unidad terminal,
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.