• Página:
  • 1

TEMA: Que es un ecualizador de presión

Que es un ecualizador de presión hace 12 años 3 meses #81663

  • florido
  • Avatar de florido
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 0
Me gustaría saber como podría llevar a cabo un ecualizador de presión en una línea de líquido vertical descendente superior a 10 metros , que contrareste el peso de de la columna .
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que es un ecualizador de presión hace 12 años 3 meses #81671

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Se podrìa intercalar entre la aspiraciòn y la lìnea de lìquido en el punto màs bajo una solenoide con un capilar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que es un ecualizador de presión hace 12 años 3 meses #81727

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Creo que no entiendo bien esa consulta, ¿te puedes explicar mejor?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que es un ecualizador de presión hace 12 años 3 meses #81729

  • florido
  • Avatar de florido
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 0
He leido que cuando la linea de líquido en a/a es vertical descendente y de una gran longitud hay que colocar un ecualizador de presión en la línea para evitar que la columna de liquido de refrigerante deteriore la VET. Pero no entiendo como hacerlo.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que es un ecualizador de presión hace 12 años 3 meses #81738

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
La Valvula de Expansion trabaja con la Presion de Liquida, unas cuantas psi, o decimas de bares, por efecto de la columna de liquido no le van a dañar.
Otra cosa es que se produzca "flash gas", EN SUBIDA (rise) DE LA LIQUIDA que te reduce la capacidad de la valvula y se soluciona con Intercambiador de Calor y diseño de tuberia.
Otra cosa seria "una valvula con orificio de sangrado", si hay problema en el arranque del compresor.

mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/spanish10-9.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Que es un ecualizador de presión hace 11 años 7 meses #96763

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.323 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information