• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Deshidratado por Nitrogeno Caliente

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 5 meses #77585

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
joseregue escribió:
Para saber cuanto Humedad hay en el Nitrogeno que recirculas, nada mas facil que usar un Psicometro, del mismo que se utiliza para el Aire que respiramos (70% de Nitrogeno).

Por cierto, ya que quieres hacer algo, mejor que comprar Nitrogeno, FABRICATE UN SECADOR DE AIRE, CALIENTAS ESE AIRE, Y LE METES AIRE CALIENTE Y SECO AL SISTEMA.

Un Secador de Aire es una Aire Acondicionado, algo facil de hacer.

Y repito El Aceite Poliester con Humedad ES IRRECUPERABLE.

Gracias por tu recomendacion es para tenerlo todo muy en cuenta.
Lo de emplear el nitrogeno es por la seguridad que tengo en el de que es Seco,ahora me hacen dudar porque hay quien dice que trae humedad.....??? siempre confien en el por su cualidad de ser seco y absorber la humedad!!!
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 5 meses #77586

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
EsCaLoFrIoS escribió:
Yo creo que el hacer circular el nitrogeno es un poco quebradero de cabeza,saber cuando ya esta saturado de humedad tambien es algo engorroso, asi que mi idea seria el hacer entrar por una punta del circuito el nitrogeno a alta temperatura,calentandolo bastante para conseguir una evaporacion del agua y deshidratar el circuito,y dejar la otra punta abierta para que salga sin esfuerzo,la presion de la botella con su manoreductor seria el encargado de empujar el nitrogeno.

El precio del nitrogeno no es caro,con un biberon de los grandes creo que seria suficiente para desidratar un circuito frigorifico medianos.
Y el unico problema que le veo es conseguir calentar el nitrogeno que sale de la botella a una temperatura considerable.

Que opinais?

Si esto que dices es lo que todos venimos haciendo y esta bien pero la idea es de hacer que ese nitrogeno en menos cantidad seque MAS y para calentarlo como dices de eso se trata el experimento hacer un artilugio que lo caliente lo suficiente para que aparte de su cualidad el nitrogeno por su temperatura termine evaporando por completo toda gotita de agua que pueda haber.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 5 meses #77587

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
silenbloc escribió:
Hay tambièn otro punto a tener en cuenta, dependiendo del tipo de aceite que tenga la instalaciòn la humedad se mezclarà con el y en algunos puntos como en el carter de compresor o depositos de lìquido se instalarà por debajo del aceite debido a su densidad, sino remueves todo el aceite, serà imposible extraer toda la humedad, hay una maquinita fri3oilsystem que hace maravillas.Tambien està el sistema que usa la faraona que funciona muy bien.

Encuentro que tal vez solo sea aconsejable este sistema en todo menos el compresor por esto que comentas.
De hecho si la humedad es tan elevada el aceite Ester debe ser cambiado si o si.
Por lo tanto al resto del circuito si no se le ha hecho Lavado esto de calentar el nitrogeno seria de mucha ayuda al sistema.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 5 meses #77589

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Estoy de acuerdo con lo que comentas,tambièn se podrìa realizar una prueba en taller con un circuito con humedad, se comprueba la humedad que tiene el nitrògeno seco al salir de su recipiente,luego se le hace pasar por el circuito y se comprueba la humedad que ha absorbido del circuito, ese nitrògeno se pasa por un filtro deshidratador y se verifìca la cantidad de humedad que tiene, y sabrìamos si es efectivo el sistema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 5 meses #77593

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Silembloc,Ocurre una cosa que el filtro deshidratador solo absorbe humedad si le pasa en estado Liquido.No absorbe nada si pasa en estado gaseoso ya sea combinado en refrigerante o en nuestro caso si la llevamos en el nitrogeno.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 5 meses #77594

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Entonces los filtros que se instalan tipo sporlan,carley... etc en la aspiraciòn de los equipos son para el aceite?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 5 meses #77596

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Segun todo lo comentado hasta el momento me quedo con el siguiente funcionamiento:

Introducimos el nitrogeno Caliente por la baja del compresor
Circula por todo el sistema calentandolo
Sale del evaporador y lo enviamos a la atmosfera
La circulacion esta garantizada por la presion a que ajustemos el manoreductor de la botella de nitrogeno.
Coseguimos de esta forma calentar TODO TODO Y TODO
Funcionara?
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 5 meses #77597

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
silenbloc escribió:
Entonces los filtros que se instalan tipo sporlan,carley... etc en la aspiraciòn de los equipos son para el aceite?

Estos filtros se instalan cuando se ha quemado un motor generalmente por las impurezas que hayan quedado.Yo nunca los utilizo,Lavo el circuito que es lo mejor desde mi punto de vista.
Tambien los hay antiacidos para que el nuevo compresor no se nos acidezca ,.-7
Lo que un lavado hace ni 50 filtros lo conseguiran ,.-4
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 5 meses #77599

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si pero,absorberìan la humedad que lleva el nitrògeno?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 5 meses #77601

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
frigotron escribió:
Segun todo lo comentado hasta el momento me quedo con el siguiente funcionamiento:

Introducimos el nitrogeno Caliente por la baja del compresor
Circula por todo el sistema calentandolo
Sale del evaporador y lo enviamos a la atmosfera
La circulacion esta garantizada por la presion a que ajustemos el manoreductor de la botella de nitrogeno.
Coseguimos de esta forma calentar TODO TODO Y TODO
Funcionara?


No lo se sí se conseguirá calentar todo el circuito sólo calentando la entrada del nitrógeno al circuito.

Se debería de ir enrollado resistencias eléctricas en los tramos de tubo donde lo permitirse el circuito.

No creo que sea derrocar el nitrógeno siempre que sea necesario para realizar un trabajo necesario,además es barato y se devuelve de donde lo han extraído,a la atmósfera.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 5 meses #77602

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
De hecho si que hay filtros(tamices moleculares de carbono) pero creo que nos costarìa màs los filtros que un envase de nitrògeno seco ,.-7 tal y como estàn las cosas hoy en dìa no es plan. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Deshidratado por Nitrogeno Caliente hace 12 años 5 meses #77617

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Estimados compañeros: Yo como casi siempre difiero de lo expuesto. Creo que mientras mas se caliente el Nitrojeno menos se le pega al cuerpo. Otra cosa seria calentar las partes donde pueda haber agua y al evaporarse esta sea arrastrada por la corriente de dicho Nitrojeno. Y particularmente siempre he mantenido que el Nitrojeno no arrastra el agua ni el aceite, por ser un gas, este pasa por la parte alta del tubo y deja los liquidos casi intartos. De haí que siempre he limpiado con R22 licuado. Con mi propia maquina de limpieza. Y al que no tenia maquina le he recomendado utilizar una recuperadora, pasando liquido de botella a botella, con el circuito intercalado. Claro está la suciedad queda en la botella junto con el gas. Pero esto es otra cosa. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information