• Página:
  • 1

TEMA: comprobacion de compresor de aire acondicionado

comprobacion de compresor de aire acondicionado hace 12 años 8 meses #71072

  • joseagua
  • Avatar de joseagua
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola amigos ante todo gracias a todos quisiera si alguien puede ayudarme a comprobar un compresor de aire acondicionado me han comentado que si esta mal comprobando entre las tres bornas que lleva en la cabeza el compresor me tiene que dar unas medidas con la pinza amperimetrica puesta en resistencia si alguien puede decirme las medidas otra forma para comprobar que el compresor esta mal os lo agradaceria saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: comprobacion de compresor de aire acondicionado hace 12 años 8 meses #71074

  • jolusam
  • Avatar de jolusam
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Es monofasico o trifasico?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: comprobacion de compresor de aire acondicionado hace 12 años 8 meses #71094

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aquí te dejo algunos vídeos


http://www.youtube.com/watch?v=fabK2hm0u3A
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: comprobacion de compresor de aire acondicionado hace 12 años 8 meses #71108

  • markoliver
  • Avatar de markoliver
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Gracias por compartir este video para saber como comprobar si un compresor sirve, Saludos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: comprobacion de compresor de aire acondicionado hace 12 años 8 meses #71124

  • joseagua
  • Avatar de joseagua
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias por este video espero que pueda enterderlo saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: comprobacion de compresor de aire acondicionado hace 12 años 8 meses #71141

  • saikano
  • Avatar de saikano
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • oficial 1
  • Mensajes: 43
  • Karma: 1
Para monofasicos, el borne superior es comun y entre este y los de abajo se mide la resistencia ohmica uno tiene q dar un valor de resistencia muy superior al otro, la bobina de mayor resistencia corresponde a la bobina de arranque y la de menor resistencia corresponde a la de trabajo, y si medimos la resistencia ohmica entre los dos bornes inferiores tiene q dar la suma de las dos bobinas medidas por separado anteriormente. La medida ohmica entre cualquiera de las bornas y la carcasa dereria ser infinito. Las medidas de infinito o cortocircuito entre bornas o cortocircuito a carcasa significan q esta averiado el bobinado.

Para trifasicos, la medida entre cualquiera de las tres bornas tiene q ser la misma haciendo cualquiera de las 3 combinaciones posibles, y esta medida suele corresponder al sumaatorio del valor de dos bobinas pues suelen estar conectados interiormente en estrella. La medida a carcasa deberia ser infinito all igual q en monofasico. Como curiosidad, si entre bornas da infinito con el compresor muy caliente, puede haberse abierto la estrella pro la proteccion interna de temperatura, ccon el compresor frio esto no pasa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: comprobacion de compresor de aire acondicionado hace 12 años 8 meses #71208

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Gracias por el aporte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.266 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information