• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: eliwell id961 ayuda por favor

Re: eliwell id961 ayuda por favor hace 12 años 11 meses #65171

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
HC? A que te refieres con esas siglas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: eliwell id961 ayuda por favor hace 12 años 11 meses #65180

  • retys
  • Avatar de retys
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
gracias por contestar... aver me explico,el problema es que solo tengo la opcion de frio y no medeja cambiarla, en las siglas HC segun el manual es donde puedes cambiar frio calor, y esas siglas no me salen.
yo pulso set durante 5 segundos y me sale PA1 me pide una contraseña y le pongo 1, luego en el menu entro en la carpeta CP y alli me salen todas estas siglas
DIF
HSE
LSE
ONT
OFT
DON
DOF
DBI
ODO, pero no me sale lade HC.
espero haberme explicado,
creo que es asi si me equivoco por favor corregirme.
muchisimas gracias.
R.E.T.Y.S
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: eliwell id961 ayuda por favor hace 12 años 11 meses #65190

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Por que el controlador que tienes no posee esa funcion debe ser un EWPC 901 Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: eliwell id961 ayuda por favor hace 12 años 11 meses #65191

  • retys
  • Avatar de retys
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Estoy seguro ,segurisimo, es un eliwell ID 961,
gracias por contestar
R.E.T.Y.S
Última Edición: hace 12 años 11 meses por retys.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: eliwell id961 ayuda por favor hace 12 años 11 meses #65206

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Lo que te he querido decir es que el eliwell ID961 no tiene HC.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: eliwell id961 ayuda por favor hace 12 años 11 meses #65214

  • retys
  • Avatar de retys
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
pues me podrias explicar como puedo cambiarlo de frio a calor?
muchisimas gracias por contestar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: eliwell id961 ayuda por favor hace 12 años 11 meses #65217

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
gracias por contestar... aver me explico,el problema es que solo tengo la opcion de frio y no medeja cambiarla, en las siglas HC segun el manual es donde puedes cambiar frio calor, y esas siglas no me salen.
hola.
la opcion es de frio, asi tiene que ir, mira si los ventiladores los tienes conectados en la salida del rele que es de compresor, cuando aumente la temperatura se pondran en marcha, y
cuando disminuya se pararan, decias que no se paraban los ventiladores,
¿ normal si la temperatura no bajaba ?, es su funcionamiento.
otra cosa tambien, es donde has puesto la sonda ?
fijate la temperatura que marca y si efectivamente los ventiladores la
bajan, y a que temperatura marca el termostato cuando arranca y a cuanto esta al cabo de un rato de funcionar. si marca lo mismo cuando arranca que al cabo de un rato no estas enfriando
no se, pero por lo que estas diciendo, con los ventiladores no estas bajando la temperatura, ese es tu problema.
pienso que si hay alguna resistencia, lo que le tenias que haber puesto es un termostato que la cortase. eso era mas facil y mas seguro.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: eliwell id961 ayuda por favor hace 12 años 11 meses #65218

  • retys
  • Avatar de retys
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
gracias de nuevo por contestar...creo que te confundes con otro amigo migue05 que empezo esta chincheta,creo que es una pecera.
vamos a ver si me explico un poco mejor, el termostato lo quiero para una incubadora, yo quiero tener la temperatura en 38.0 grados, claro pero no me salta la bombilla por que dentro esta a 27 mas o menos eso si si le programo menos de 27 enseguida salta el termostato para encenderse, pero claro el termostato sube de temperatura y no se para nunca , o sea que esta en calor, yo quiero cambiarlo a calor, espero haberme explicado ahora.
gracias de nuevo
R.E.T.Y.S.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: eliwell id961 ayuda por favor hace 12 años 11 meses #65257

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenas:
Tengo ante mí el manual ID 961-L.
COmentar que ciertamente este tenmostato puede configurarse en modo calor.
Para ello dirigete a la carpeta "CP",y mira el valor que tienes programado el los parámetros "HSE"y"LSE"qu son los valores atribuibles al set point.
Confirma siempre los cambios.
Dirigete a la carpeta "HC" y programa "H".Confirma valor.

Salte de las carpetas,y cuando esté marcando la temperatura,vuelve a ver estos parámetros y rectificalos si no se guardarón bien.

Suete yyyy SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: eliwell id961 ayuda por favor hace 12 años 11 meses #65258

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Te explicas bien a lo mejor yo no tanto con el controlador que te subi el pdf si te da una opcion mas simple.
Saludos
Última Edición: hace 12 años 11 meses por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: eliwell id961 ayuda por favor hace 12 años 11 meses #65268

  • retys
  • Avatar de retys
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Pues nada, he cortado por lo sano he llamado a la casa donde lo compre y me han dicho que se ha desconfigurado, que se lo mande por correo y me lo ponen de nuevo al dia, por telefono me ha dicho que se cambia de frio a calor en HC, que no me sale por la dichosa desconfiguracion, o sea se que no venia bien o yo he tocado donde no debia.
un saludo y gracias a todos.

R.E.T.Y.S.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information