joseregue escribió:
quichu2012 veo en la foto, que hay un puente rojo, que hay que cortar, si es para 50 Hz,
.
Tu ciclaje es 60 Hz
.
y
Si esta mal los ciclos por la averia?
.
Es mejor cambiar protector, que compresor
.
Se pudo haber estropeado el protector
.
Asi no me lo conocia, es como el Retardados Anticiclos QTD-068, trae un puente de cable que hay que cortar si es 110 V o 220 V, se deja para 24V
.
Debes de Tener Algo, para Revisar Ciclos, y Si No, Otro Protector Que Sepas Ques Esta Bueno y Pruebas
Gracias Josergue por tus comentarios: Lo de Hz, en Peru la frecuencia es 60Hz, por lo que no hace falta cortarlo. Supongo que en ESpaña se tedriamos que cortarlo. Si me estoy inclinando por cambiarlo, no encuentro forma de que se ponga en verde.
He medido la tensiones entre lineas y dan: 219v, 216v y 215 v. en promedio y he medido con un multimetro Fluke 289 que me saca el pico maximo y minimo y un promedio. El que tome son valores medios.. La tension en esta zona es 220V. El valor de 215v tiene una caida de 2.27%, no creo que el protector sea tan sensible.
La luz roja no se apaga.