Problema variador hace 8 años 4 meses #158544

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
francismorcillo escribió:
Tienes el variador cerca de la electrónica de la máquina????.
Los cables de salida del variador te pasan cerca de la electrónica????
Los filtros instalados son de entrada o de salida????
Tienes ferrita a la saluda del variador???
Saludos
SI
De entrada
No se a que te refieres con la ferrita
Última Edición: hace 8 años 4 meses por escipion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema variador hace 8 años 4 meses #158546

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
francismorcillo escribió:
Se me olvidaba....

Que tal la tierra???. Espero que bien y conectada al variador, porque si no....
Si ,las tierras estan todas conectadas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema variador hace 8 años 4 meses #158547

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
biel1 escribió:
Buenos dias escipion,la pantalla de la señal analógica está conectada al tierra y el variador también?tienes que tener un borne creo que ponca GND(ground),eso es el tierra del variador y tienes que tenerle conectado,pon marca,modelo y serie variador,o sea:el control de condensación va a través de 1variador externo?.
Saludos.
Efectivamente Biel,el variador es para el control de condensacion y va externo ,va en un cuadro independiente por la zona central de la maquina +-
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema variador hace 8 años 4 meses #158570

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
escipion escribió:
francismorcillo escribió:
Tienes el variador cerca de la electrónica de la máquina????.
Los cables de salida del variador te pasan cerca de la electrónica????
Los filtros instalados son de entrada o de salida????
Tienes ferrita a la saluda del variador???
Saludos
SI
De entrada
No se a que te refieres con la ferrita

www.asifunciona.com/respuestas/respuesta_8/respuesta_8b.htm

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, kendobass

Problema variador hace 8 años 4 meses #158579

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Amigo escipión,copia y pega esto en tu browser.
www.motoresyautomatizacion.com › vari...
Espero te sirva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Problema variador hace 8 años 4 meses #158580

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
El primero por que se quemo?
Que fallo le detectaste?
La salida de 0-10v funciona?
Lo mismo es ese el fallo, midela con el tester sin conectar nada haber si va.
No sera la salida en miliamperios en vez de voltios?
No sera que sea una salida a rele?
Si estas fueran las razones deberas usar un conversor de señales.

Si se te queda en blanco tu centralita. podria ser debido a un corto interno.

Puede ser que tu nuevo variador sea defectuoso, pruebalo aparte con una pila de 9volts, ojo con la polaridad.
Dinos modelos y conexiones que has hecho

Suerte
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Problema variador hace 8 años 4 meses #158607

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
La ferrita junto al cable apantallado son los elementos que te previenen ruidos inducidos por el lado de salida del variador.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Problema variador hace 8 años 4 meses #158619

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Casi seguro q es por tener cables sin apantallar, te va tocar apantallarlos. Suerte

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema variador hace 8 años 4 meses #158693

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
Buenas y felices noches compañeros,hoy he resuelto por fin el problema,tuvimos que cambiar todas las mangueras de salida del variador ,hemos puesto apantalladas ,con todas las pantallas a tierra y han desaparecido como por arte de magia las interferencias que afectaban a la centralita,por cierto el variador es un allen bradlley power flex 400.
Un saludo a todos y muchas gracias por vuestra ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kendobass

Problema variador hace 8 años 4 meses #158694

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
1825665966-b 1825665966-b
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema variador hace 8 años 4 meses #158698

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
escipion escribió:
Buenas y felices noches compañeros,hoy he resuelto por fin el problema,tuvimos que cambiar todas las mangueras de salida del variador ,hemos puesto apantalladas ,con todas las pantallas a tierra y han desaparecido como por arte de magia las interferencias que afectaban a la centralita,por cierto el variador es un allen bradlley power flex 400.
Un saludo a todos y muchas gracias por vuestra ayuda.

Por seguridad y efectividad, es recomendable conectar la pantalla a tierra en el lado del variador exclusivamente.

Si aún así se te repitieran los problemas, las ferritas ayudan mucho.

Saludos y gracias por dar la respuesta al problema.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema variador hace 8 años 4 meses #158699

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Y porque con el variador original, funcionaba con cable normal
Y con el nuevo variafor con cable apantallado?
Con la ferrita no era suficiente?
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.