• Página:
  • 1

TEMA: calculo de consumo de amperje de los compresores

calculo de consumo de amperje de los compresores hace 8 años 10 meses #150359

  • ñeco
  • Avatar de ñeco
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
hola amigos tengo dudas sobre el consumo en ampere de los compresores herméticos trabajando en vacío sean rotativos , bra32fd1gvoo reciprocantes o tipo escroll dependiendo de los btu . ejemplo un compresor rotativo de 24000 btu cuanto debería ser su consumo en amperios trabajando en vacío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

calculo de consumo de amperje de los compresores hace 8 años 10 meses #150400

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
A título informativo y a modo de ejemplo:
Un compresor de 24000 BTU para alta trabajaría más o menos con un motor de 2 HP
Un compresor de 24000 BTU para media trabajaría más o menos con un motor de 3 HP
Un compresor de 24000 BTU para baja trabajaría más o menos con un motor de 6 HP
HP* 745.7* Cos.= consumo
2 HP. 745,7= 1.481.4 * 0.89= 1.327 W de consumo, el amperaje depende del voltaje de trabajo.
W / Vol= Amp
Son los fabricantes los que determinan las capacidades de los compresores y los consumos de los motores y cada uno da a conocer estos datos. Casi todos los fabricantes anotan el consumo máximo del motor a plena carga y el consumo del motor a torque trabado.
Tema afín:
www.tecniyale.com/archivos/pdf/fc/fc16de18.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Joryque, Oscar32
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information