• Página:
  • 1

TEMA: HIELO EN TECHO DE CAMARA

HIELO EN TECHO DE CAMARA hace 12 años 11 meses #64072

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Amigos:

Tengo 2 camaras de congelados que me producen hielo en el cielo de la camara, el cual se derrite en el deshielo y se moja el piso, produciendo hielo y quedando resbaloso y peligroso. la t° de la camara es de -24°c y el refrigerante es R-22.

Quedare atento a sus mensajes
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN TECHO DE CAMARA hace 12 años 11 meses #64078

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
¿tienes las tuberias que pasen por el techo de la camara? si es asi y el aislamiento esta en malas condiciones las tuberias podrian estar condensando y filtrandose a traves del techo convirtiendose dentro de la camara ( en el techo) en hielo , le paso hace poco a un compañero y es lo primero que se me ha venido a la cabeza.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN TECHO DE CAMARA hace 12 años 11 meses #64082

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Seguramente la formacion de Hielo es debida a un tiempo de descarche muy largo.
Tambien deberias mirar que temperatura de final de descarche tienes regulado.
En el caso de resistencias regula a 8ºc/10ºc y que la sonda este bien en contacto con la bateria lejos de las resistencias claro.
Deberas limpiar el techo de agua por completo he ir haciendo este ajuste controlando como evoluciona esa formacion de gotas en el techo.Cada vez que hagas un cambio vuelve a limpiar por completo esas gotas y vuelve a controlar.Llegaras a dejar el techo LIMPITO.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN TECHO DE CAMARA hace 12 años 11 meses #64085

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

el hielo es producido por la humedad que lleva el aire.
una de las cosas primeras que siempre hay que mirar, es que la puerta cierre bien, en conjelacion, se te hace un pelin de hielo en la puerta y ya no te cierra bien, otra cosa que puede pasar tambien es un abuso de puerta.
un sistema que tambien va bien, aunque te parezca una tonteria, es poner
un temporizador y cada vez que se abra la puerta que esten, tres minutos los ventiladores en marcha. yo lo probe hace muchos años y a partir de ahi en todas las camaras se lo ponia.
tambien claro esta lo que te dicen los compañeros. la regulacion del fin de descarche.
un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN TECHO DE CAMARA hace 12 años 11 meses #64088

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
A no ser condiciones extremas o especificas, las consecuencias son las comentadas por los compañeros y la solución, cortinas de lamas o paro de ventiladores en aperturas de puerta y regulación optima del desescarche con especial incapie en el retardo de los ventiladores y fin de desescarche.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN TECHO DE CAMARA hace 12 años 11 meses #64094

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola hielo en el techo camara de congelacion, esta demasiado alta la temp de desescarche hay que bajar esa temp, y se quitara el hielo,apesar de lo que ya te dijeron, controla las aperturas,la valvulas las resistencias si tiene,si hay alguna mal,las juntas de lapueta etc
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN TECHO DE CAMARA hace 12 años 11 meses #64098

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
coincido con la mayoría de los compañeros , tiempo de descarche temperatura final de descarche y sobre todo tiempo de retardo de arranque de los ventiladores de el evaporador después de los descarches , ya nos contaras un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN TECHO DE CAMARA hace 12 años 11 meses #64099

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Amigos:

Gracias por sus sugerencias y las que no he realizado las voy a tomar en cuenta, pero me dijeron por ahi, que tambien puede ser el filtro deshidratador que esta muy viejo, ya que no se ha cambiado en 5 años. ¿Podria ser eso tambien?
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN TECHO DE CAMARA hace 12 años 11 meses #64100

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Al que te lo ha dicho invitale a unas birras y que se dedique a otra cosa.

No tiene nada que ver, el filtro deshidratador es un elemento del circuito frigorifico eliminando la humedad interior que contiene el gas del circuito, si en cinco años no se cambio es buena señal, primero porque no tienes fuga y segundo porque cuando se realizo la instalación se procedio correctamente, deshidratando el circuito como debe de ser.

Asi que manos a la obra y olvidate del filtro.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN TECHO DE CAMARA hace 12 años 11 meses #64118

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Pienso igual que Lafaraona, revisa que tengas un retardo en la entrada de ventiladores.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN TECHO DE CAMARA hace 12 años 11 meses #64137

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Como te han dicho, controla el tiempo de goteo.......
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: HIELO EN TECHO DE CAMARA hace 12 años 11 meses #64143

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Hola, creo que si no encuentras la solucion a tu problema despues de verificar lo que te han comentado los compañeros a cerca del final de desescarche, las gomas de la puerta, etc.. Observa (si puedes)a ver si tienes hielo encima del panel del techo, este caso yo lo he visto en varios lugares, cuando los paneles no se han puesto muy ajustado entresí y/o circula una corriente de aire por techo exterior de la camara se favorece asi la formacion de hielo, y en el proceso de desescarche se funde y baja por la junta de los paneles y se coloca en el interior.

Ya nos contaras.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information