Hola a todos. Soy estudiante de la materia y me surge una duda. En las neveras, estas no tienen un depósito para acumular el refrigerante en estado líquido, ¿Dónde se acumula este, sobretodo cuando la nevera está parada?
Es una curiosidad.
Muchas gracias a todos. Excelente web!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Curiosidad sobre acumulación del liquido refr.
hace 7 años 5 días #176295
cuando para se igualan las presiones con capilar ,y el mayor liquido esta en el condensador pasa se evapora y va siendo de tapon de presion,el evaporador esta encima del condensador ,tampoco va por peso liquido ,asi que diria que mayormente queda en el condensador
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Curiosidad sobre acumulación del liquido refr.
hace 7 años 5 días #176297
En caso de estar todo a igual temperatura, el refrigerante va por gravedad a las partes más bajas de la instalación. Si hay obstáculos para ello, queda retenido en algunas partes de las que no puede bajar por gravedad. En caso de haber zonas permanentemente a menor temperatura que otras, el refrigerante se evapora de las zonas más calientes y se va a depositar en las frías.
En el caso que mencionas, nevera parada hasta igualarse todas las temperaturas a la ambiental, el refrigerante cae a las partes más bajas en las que pueda escurrir. De no poder salir por gravedad del condensador, quedaría ahí. De poder salir, caería a otras zonas.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.