• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Error F1 en Sanieur Duval

Re: Error F1 en Sanieur Duval hace 12 años 8 meses #70354

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Pues si , el tio que hace la reparacion , se ve que sabe un rato ...
Si puedes encontrar la valvula yo no me complicaria ...

Yo te decia lo de dar tension directa al motor para descartar que no sea la placa .

Tengo una duda . En el folleto comercial decia que con la servovalvula tosdo son " ventajas " y que era para lograr una abertura progresiva solamente .Sabes si esa valvula es modulante durante el funcionamiento ?

un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Error F1 en Sanieur Duval hace 12 años 8 meses #70387

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Hola colega con que funciona GLP o Gas natural , el enlace de gas es rigido o flexible Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
Última Edición: hace 12 años 8 meses por mgm107.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Error F1 en Sanieur Duval hace 12 años 8 meses #70519

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Lluisot:

Tus dudas, tambien son las mias. No se como modula, vemos que hay un electroiman y un motorcillo con ruedas dentadas para reducir la velocidad del motor.

Luego he visto que da dos tensiones diferentes en la misma linea, osea 1,1v con el grifo cerrado y 1,5v con el grifo abierto.

Porque? no lo se. Creo que segun la posicion que quede la leva que hay al final del motor haze que levante una ballesta redonda y quede mas o menos abierto el paso del gas y module asi, y sin tension el muelle empuje y cierre el gas, pero insisto que son hipotesis.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Error F1 en Sanieur Duval hace 12 años 8 meses #70520

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Mgmclima:

Funciona con gas natural.

Pero sea el que sea el gas, la instalacion debe ser fija en un aparato fijo.

Porque lo preguntas?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 12 años 8 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Error F1 en Sanieur Duval hace 12 años 7 meses #70807

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
lo pregunto porque con GLP al llevar goma flexible y estando estrangulada
o regulador malo da la misma falla que comentas falta de caudal de gas y por temporizacion en la carta electronica cierra la micro valvula del cuerpo de gas Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
Última Edición: hace 12 años 7 meses por mgm107.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Error F1 en Sanieur Duval hace 12 años 7 meses #70810

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Ok, no habia caido en eso.

Aqui en Barna, cada vez hay menos gente que lo use, el que tiene butano es porque quiere, ya que el gas natural llega a casi todas las poblaciones.

De momento el tema esta aparcado hasta que me den luz verde.
(hasta que no alquilen la vivienda, joer)

Cuando lo repare y sera cambaiando el servo ya os cuento.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Error F1 en Sanieur Duval hace 12 años 7 meses #70821

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
mgm107 escribió:
lo pregunto porque con GLP al llevar goma flexible y estando estrangulada
o regulador malo da la misma falla que comentas falta de caudal de gas y por temporizacion en la carta electronica cierra la micro valvula del cuerpo de gas Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Si es este problema se detecta conectando un manometro a la toma de gas de entrada del aparato y a poner en marcha el calentado este valor debe mantenerse entre 280-300 mbar en butano y 370 mbar en propano , lo que descarta el fallo de presion de gas .

Tambien puede pasar ( a mi me pasó hace ya muchos años ) que la bombona este vacia ... ,.-20 . Al final , le pregunte a la clienta , y por la cara que puso me fui a la botella y pesaba menos que una anorexica ...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Error F1 en Sanieur Duval hace 12 años 7 meses #72719

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Queria cerrar el post, y comunicar la solucion a este error.

La reparacion fue todo un exito y con final feliz (como en las peluquerias chinas) (He cobrado en carnes).

Bromas aparte, Se le cambio la servo valvula motorizada y funciono a la primera.

Por lo que vale el recambio que no es caro, no vale la pena liarse a desmontarlo y arreglaro como hacen en el foro polaco. Y mas tratandose de un accesorio que es primordial por el uso que tiene y estar parte de esa valvula en contacto con el gas.

Nota: Hacer uso de las instrucciones que vienen en la caja, referente a la posicion de la valvula y al engrase de la junta torica que aisla la zona del gas con el exterior. Haciendo el circuito estanco de no ser asi podria haber fugas de gas con el peligro que conlleva.

Y como fin hacer prueba de estanqueidad con barometro, comprobando la ausencia de fugas antes de abrir el gas.

Y dar las gracias al foro por la ayuda prestada y en especial a LLuisot,mgm

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error F1 en Sanieur Duval hace 10 años 6 meses #118305

  • Nitony
  • Avatar de Nitony
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola Buenas compañeros tengo una duda ya que tengo la misma avería, pero comprobando la tensión que me da el circuito electrónico que es de 1v me pregunto si es suficiente para activar el servomotor ya que fuera lo alimento con una pila y se oye girar el motor pero el embolo no se mueve a no ser que lo empujes un poquito con la mano. creo que la avería podría estar en el circuito electrónico ya que no le da la tensión suficiente ademas con el servo conectado la tensión me cae a 0.3v a ver si me podriais ayudar con esto que me trae loco

gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error F1 en Sanieur Duval hace 10 años 6 meses #118308

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Yo pondria pilas buenas, y digo buenas porque hay muchas marcas que no dan la tension correcta incluso siendo nuevas.
No me gusta hacer propaganda pero te recomiendo que sean Duracell.
Pruebalas y nos dices algo.
Puedes lubricar el embolo, con precaucion. Sino cambiala directamente.
Te adjunto imagen:
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 10 años 6 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error F1 en Sanieur Duval hace 10 años 6 meses #118310

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error F1 en Sanieur Duval hace 10 años 6 meses #118314

  • Nitony
  • Avatar de Nitony
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas el calentador no va con pilas se auto genera la tensión de alimentación. La tensión de alimentación
esta en 1,5V





En cambio al servomotor solo le llega 1V con este desconectado y cuando lo conecto me cae a 0.3V
alguna idea?

gracias por vuestra ayuda

Edito. No me deja subir las fotos pero bueno el servomotor tiene el código ESV-201-LPG
Última Edición: hace 10 años 6 meses por Nitony.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information