• Página:
  • 1

TEMA: ACS CON AEROTERMIA PARA CAMPING

ACS CON AEROTERMIA PARA CAMPING hace 6 años 5 meses #181127

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola a tod@s
Me gustaría saber si habéis instalado una producción de ACS con aerotermia y si es recomendable en un camping. La idea es combinar con solar
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ACS CON AEROTERMIA PARA CAMPING hace 6 años 5 meses #181130

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
No he instalado ninguna. Como camping te refieres a un bungalow que estará fijo en un camping, o llevar el equipo móvil junto a la caravana?.
El problema que veo yo es que las máquinas de aerotermia (no me acostumbro al término) que conozco, tienen una potencia eléctrica absorbida mayor que la que soportan las tomas de corriente de los campings que conozco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kikesc

ACS CON AEROTERMIA PARA CAMPING hace 6 años 5 meses #181135

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Me refiero a los lavabos duchas y zona de lavadero para aproximadamente 100 personas . Cuento sobre 2100 litros de consumo diario. Y había pensado en dos depósitos de 1500 litros entre solar y aerotermia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ACS CON AEROTERMIA PARA CAMPING hace 6 años 5 meses #181136

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
En mi empresa montan mucha. A mí me da un asco que no veas, me toca hacer de fontanero. Y hay marcas e instalaciones que han salido bien, y otras mal. Pero eso que quieres se puede hacer perfectamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kikesc

ACS CON AEROTERMIA PARA CAMPING hace 6 años 5 meses #181141

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
A qué te refieres que han salido bien o mal? Por la marca utilizada o por la instalación?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ACS CON AEROTERMIA PARA CAMPING hace 6 años 5 meses #181144

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenas tardes, nosotros montamos Daikin y Panasonic. Van finas las 2 marcas. Eso sí, en viviendas, donde el consumo de agua caliente es bajo y con una potencia de 8-12 kw es suficiente para calefacción/refrigeración y para recuperar el depósito de ACS. Mitsubishi Ecodan es bastante interesante, echale un ojo.
Para tu necesidad creo que la inversión sería brutal para instalar aerotermia. Yo me basaría en placas solares y caldera de apoyo si tienes gas. Según el consumo pico que tienes, o bien compensas con deposito o potencia instalada.
Otra cosa a tener en cuenta... la aerotermia de baja temperatura te da hasta 45 grados con el circuito frigorífico, luego te calienta con resistencia hasta la temperatura que pidas, que suele ser 70 grados. Si pones de alta temperatura con sistema en cascada si que te puede alcanzar hasta 80 grados pero de este tipo no hemos instalado ninguna.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, jebesat, freones

ACS CON AEROTERMIA PARA CAMPING hace 6 años 5 meses #181145

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Eso sí es un buen aporte, conect1987, no decir que uno les tiene asco, jaja.
Te explico más. De costes e inversiones, ni idea. Yo llevo mantenimiento de instalaciones pequeñas.
La instalación más grande que llevo de estas fue una donde quitaron 2 calderas de 25kw (50kw en total) y pusieron aerotermia. Ahora hay aerotermia y solar, antes había calderas y solar.
En cuanto a marcas y modelos. Hay aerotermia que me ha salido rana como mantenedor: siempre mismos defectos, siempre mismos problemas, etc. Otras en cambio no dan problemas o coincidió que se hicieron las cosas mejor.
Has de tener bien claro que hay que calcular lo que hagas. Las instalaciones estas salen mal por incompetencia del diseñador, generalmente. Si no sabes calcular las distintas pérdidas de carga en los trazados de tuberías (cobre, multicapa...), caudales, bombas necesarias, tamaño de acumuladores, vasos de expansión, etc. no te metas. Y no le pases a un ingeniero sin experiencia en el tema una instalación de estas. Yo estoy harto de ver instalaciones de estas mal hechas, válvulas de 3 vías atascadas que mandan agua fría al termo porque nadie puso descalcificador y tras varios llenados por ciertas averías quedan inútiles (y que son baratas, supongo), interruptores de caudal magnéticos llenos de viruta de óxido que hay que cambiar, trazados de tuberías con demasiada pérdida de carga para la bomba que lleva la aerotermia, apaños de bombas más grandes sin calcular que provocan saltos térmicos pequeños en los intercambiadores, fancoils mal dimensionados para la potencia de las máquinas.... La casa de los horrores para la pequeña (o incluso mediana) empresa de clima que se lanza al ruedo sin saber torear.
Última Edición: hace 6 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

ACS CON AEROTERMIA PARA CAMPING hace 6 años 5 meses #181148

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Para ésa capacidad necesitas un equipo de aerotermia de una capacidad considerable .

Ten presente que tiene que suplir la demanda en caso de fallo del sistema solar .

Un dato importante es aparte de la capacidad de acumulación , el consumo máximo instantáneo de la instalación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information