• Página:
  • 1

TEMA: climatizador roca york consulta

climatizador roca york consulta hace 13 años 5 meses #47262

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Tengo el esquema electrico de un roca york tipo B3IH 240 A50 E5 Y no me entra una de las etapas (creo que es la que manda el contactor K1) he comprobado la serie de las seguridades (pres.de alta y de baja)y contactos de seguridad de ventilador y estan bien pero no sale tension de lo que llama targeta de relés. El problema es que no se que preferencias tienen los termostatos que van a dicha targeta.Haber si alguien puede hecharme una manita. Gracias :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: climatizador roca york consulta hace 13 años 5 meses #47263

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Echa un vistazo a este enlace, está en italiano pero tiene esquemas eléctricos que quizá te ayuden:

prevenzione.mi.infn.it/WWW_Gen/Informazi...K/york%20rooftop.pdf
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: climatizador roca york consulta hace 13 años 5 meses #47301

  • tiponglas
  • Avatar de tiponglas
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Segun esquemas que te ha enviado el compañero, puedes puntear las salidas del termostato para que tengas las salidas de los compresores.
Los termostatos estos primero arranca un compresor, a los 5 min aproximadamente el segundo y si no alcazan temperatura las resistencias de apoyo si lleva.
Tambien puedes comprobar la tensión hasta la llegada al conctator.
Un saludo y suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: climatizador roca york consulta hace 13 años 5 meses #47302

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola correca, te he movido el post a esta sala, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: climatizador roca york consulta hace 13 años 5 meses #47318

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola asi no estoy muy seguro, pero ya que dices el k 1 es en los circuitos,suele ser contactor de linea o alimentacion,si te entra una etapa ese no es,
los reles enchufables suelen fallar,con lo que hay que cambiarlos en algunos casos,
si tiene tres temporizadores, llevan su tiempo como te dicen, lo puedes manipular para que entre antes,espero te ayude saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: climatizador roca york consulta hace 13 años 5 meses #47322

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
gracias por lo menos ahora tengo unos planos conmigo , arriveverchi. ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: climatizador roca york consulta hace 13 años 2 meses #54150

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
efectivamente respondiendo con dos meses de retraso a joseb71 no era el contactor k1 sino el KM1 el que no entraba y como he tenido que pasar por alli estos dias de frio he encontrado al fin la averia que estaba en el temporizador de retardo de 4segumdos. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: climatizador roca york consulta hace 13 años 2 meses #54188

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Gracias por exponer la resolución de la avería

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: climatizador roca york consulta hace 13 años 2 meses #54191

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
creo que para eso estamos para echarnos una manita cada uno a donde llegue
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: climatizador roca york consulta hace 13 años 2 meses #54192

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
los temporizadores estan programados para hacer su tiempo, arranque etc pero tu los puedes comandar manualmente, pero siempre despues, respetando su tiempo original programado, tienes que volver a ponerlo en su tiempo,si estamos toqueteando,se descuadra el programa, y asi pasa despues, nadie sabe los tiempos si no hay esquemas, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: climatizador roca york consulta hace 13 años 2 meses #54195

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no se si esto te puede valer saludos
Última Edición: hace 13 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: climatizador roca york consulta hace 11 años 5 meses #101064

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.282 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information