• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Quien me dice que Paso???

Quien me dice que Paso??? hace 9 años 6 meses #136904

  • quinkint
  • Avatar de quinkint
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Buenas noches camaradas desde Argentina, le comento hoy fui a desisntalar un tophause de 3000k/c frio calor. Refrigerante R22. Procedo a poner el manifoud, la presion de baja estaba a 120 psi encendido en frio, procedo a cerrar valvula de liquido y la presion seguia igual a 120, cierro la de presion baja (gas) y las agujas del manifold ni se movia, Ambas valvulas cerradas y ambas abiertas misma presion, lo paso a calor y salas presiones subian a mil. Vulevo a frio y nuevamente se mantiene en 120 psi, como soy nuevo en el tema no lo saque. Ya que no tenia medios de recuperar el refrigerante. Lo unico que dedusco en que la cañeria esta obstruida, o el capilar. Ustedes que opinar, le estare agradecido, como siempre...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Quien me dice que Paso??? hace 9 años 6 meses #136905

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola quinkint, debo suponer que te has cercionado de que en frio el compresor funciona y no lo hace solo en calor, la temperatura de saturacion del R22 a 120psia es de 19´5ºC.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Quien me dice que Paso??? hace 9 años 6 meses #136907

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Si el compresor funcionaba en frío y no había relación de compresor pudiera ser que la corredera de la 4vias se quedara en una posisión intermedia baipasando descarga y aspiración.

Cuando recojo gas en un split, para moberlo o lo que sea, me gusta que esté andando un rato en frío para que retorne el aceite que se va en la arrancada, y así te aseguras también que el equipo funciuona correctamente.
A veces el cliente tenía un problema previo antes de encargarte el traslado, y cuando vuelves a montar te encuentras con el marrón de que no funciona y el se hace el longui y tu no sabes si has hecho algo mal o el problema era anterior.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, martinie, hhsalas, RaguK

Quien me dice que Paso??? hace 9 años 6 meses #136911

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Cansino, me lo has quitado de la lengua Jajajja!!
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Quien me dice que Paso??? hace 9 años 6 meses #136914

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Subía las presiones a mil?...se más exacto y concreto ya que tienes un manómetro instalado.

Como dice Xeliño, a lo mejor sube porque tiene que subir ya que estas en modo calefacción y en frío te marca temperatura ambiente ya que no arranca el compresor, ni tiene porque arrancar si no hay demanda, aunque lo "enciendas"....puedes cerrar todo lo que quieras la llave de líquido.

Parece obvio, pero te lo comento porque veo que eres muy novato.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Quien me dice que Paso??? hace 9 años 6 meses #136915

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ami me gustaria saber si es tecnico, o usuario final,por que dice que es nuevo,yo no se si sabe lo que esta haciendo, o tiene que hacer, creo que antes de dar indicaciones deberiamos saber de sus conocimientos,
tiene el doble de presion en baja que esta pasando, estara bien el compresor, cuenta algo mas, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Quien me dice que Paso??? hace 9 años 6 meses #136919

  • quinkint
  • Avatar de quinkint
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Gracias a Todas las Opiniones, Soy Novato, Si, si soy tecnico o usario final. Tengo un carton que dice que esta aprobado el curso. Los que saben mucho y piensan si se los que estoy haciendo. Yo solo sigo paso a paso con el manual lo que me an esplicado, lo que leo en el foro y lo que eh aprendido, Tan solo quize recuperar el refrigerante para mudar de lugar el AA, disculpen sin ofender a nadie, Segun el lo aprendido y haciendo los pasos para la recuperacion del R22 no lo pude lograr, seguire aprendiendo gracias a los buenos comentarios y no a los de complejo de superioridad, gracias gracias y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Quien me dice que Paso??? hace 9 años 6 meses #136920

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues entonces seria mejor , que empezaras por decir quiero cambiar un equipo de sitio, como lo hago, se te ayuda , si dices no tengo experiencia , se te ayuda pero de otra manera,, los pasos no son los mismos,no me des las gracias, por que no me hace falta, pero tratamos de ayudarte,no interesa las presiones creo que lo que quieres es recojer el refrigerante cosa que no mencionas, en tu primer post, saludos
Última Edición: hace 9 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Quien me dice que Paso??? hace 9 años 6 meses #136924

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Yo partircularmente no pienso intervenir más en este tipo de post, todos hemos sido novatos y no debería haber problema en admitirlo ni enfadarse por ello, nos ayudaría mucho en las respuestas como dice Joseb.

Encima de que contestas y les ayudas se enfadan, y otros hasta se lo agradecen y toman parte...en fín, lo mejor será no intervenir más para no herir tanta sensibilidad, ya ha pasado muchas veces y con varios compañeros.

Me remitiré ya a los post donde mi "complejo de superioridad" sea mejor visto...desde ahora solo contestaré a profesionales del sector.

Y edito el post quinkit, para pedirte disculpas si te ofendí con lo de novato, no era mi intención y ya no pasará más. Para mí si dices que eres nuevo en el tema en tu primer post, es que eres novato ¿o no?

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Quien me dice que Paso??? hace 9 años 6 meses #136930

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
muy buenas a ver amigo quinkint , da la casualidad de que al compañero que te refieres con el calificativo de complejo de superioridad es un moderador y esta en ese cargo por su expendida y nada reservada profesionalidad, llevo muchos años conociendo a el compañero roverman y si algo debo de defender de el es su gran generosidad a la hora de echar una mano sin importarle de donde eres como eres y si eres muy o poco profesional,
por lo que te aconsejo que midas tus comentarios a la hora de dirigirte a cualquiera de los que forman este gran foro ya sea el equipo , como a los demás usuarios , aquí si algo sobra es generosidad y el ego y la soberbia las dejamos colgadas donde las llaves inglesas ,
cada persona que pierde su tiempo en leer tu escrito y responder se merece un respeto por ende te pido que reconsideres tu escrito y no menosprecie a estos profesionales, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Quien me dice que Paso??? hace 9 años 6 meses #136966

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Me veo en la obligación de interceder por el usuario,que comenzó el post,por haber sido designado...."EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM"

Como todos ustedes saben,la diplomacia política es mi fuerte.... 1burla-provo 1burla-provo 1burla-provo

Tal ves,algunos,no se dieron cuenta pero,esta imagen,les va a dar la respuesta:


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Pido clemencia,a quienes...no nos entienden!!!.


risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif


Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Quien me dice que Paso??? hace 9 años 6 meses #136967

  • quinkint
  • Avatar de quinkint
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Sepan disculparme, yo no me senti ofendido, como tampoco quize ofender a nadie, ya solucione el tema, sepan discupar mi ignorancia, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: 1polly
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.393 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information