• Página:
  • 1

TEMA: Bomba de vacio

Bomba de vacio hace 11 años 9 meses #93116

  • rfernan
  • Avatar de rfernan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
A ver si entendi....
estaba viendo algunos videos y en uno decian que hay que tener una bomba de vacio para r134 y otra para r12?
es correcto o puedo tener solo una para trabajar?
cuando yo estudie solo existia el r12 y estaba por salir el 134 me asombra como a avanzado esto y de todo lo que me perdi al no aver ejercido en tantos años.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba de vacio hace 11 años 9 meses #93119

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
El principal problema de usar una sola bomba es la mezcla de aceites. Si usas una bomba cargada con aceite mineral en una instalación con aceite POE, ante un corte de suministro eléctrico por ejemplo, el vacío de la instalación podría absorber el aceite de la bomba, quedando la instalación con dos tipos de aceites distintos. Es por eso que las bombas de vacío ya traen válvula antirretorno o electroválvula. Yo reconozco que solo llevo una. Sí soy más escrupuloso con los manómetros, llevo uno para instalaciones con Mineral y otro para el resto de aceites, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba de vacio hace 11 años 9 meses #93123

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
La PORQUERIA de Aceite POE al estar en contacto con la humedad, se descompone, por lo tanto, si en la Bomba de Vacio utilizas Aceite POE, no estas trabajando Con Aceite, sino con un acido y un alcohol.

Utilizar Aceite Mineral.

El Aceite en la Bomba de Vacio es para LUBRICAR SUS PARTES.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba de vacio hace 11 años 9 meses #93125

  • rfernan
  • Avatar de rfernan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba de vacio hace 11 años 9 meses #93144

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Fresquiviri escribió:
El principal problema de usar una sola bomba es la mezcla de aceites. Si usas una bomba cargada con aceite mineral en una instalación con aceite POE, ante un corte de suministro eléctrico por ejemplo, el vacío de la instalación podría absorber el aceite de la bomba, quedando la instalación con dos tipos de aceites distintos. Es por eso que las bombas de vacío ya traen válvula antirretorno o electroválvula. Yo reconozco que solo llevo una. Sí soy más escrupuloso con los manómetros, llevo uno para instalaciones con Mineral y otro para el resto de aceites, saludos.

Buenas noches.

Estimo que el aceite que hay que usar con la bomba de vacío, es el que recomiende el fabricante de la misma.

A mi entender usar aceite POE para la bomba de vacío, es contraproducente ya que al absorber humedad se hidroliza y genera un ácido que resulta corrosivo para las piezas en contacto con el mismo, si además entrase en la instalación como consecuencia de una parada accidental de la bomba, generaria una contaminación peligrosísima para el circuito.

Para evitar el retorno en caso de una parada acidental, basta con aspirar a través de un tubo ensanchado colocado verticalmente sobre el punto de aspiración, se puede fabricar mediante un trozo de tubo de unos 20 centímetros de largo, con diámetro superior a una pulgada. Se prepara con conexión a 1/4 ó 3/8 hembra para la toma de la bomba y un macho de 1/4 , 5/16 ó 3/8 para la manguera a conectar hacia la instalación.

Las solenoides generan pérdidas de carga que originan un aumento de la longitud equivalente, similar al uso de conductos de conexión con menor diámetro o más largos, que como sabeis son contraproducentes para realizar la operación de vacío.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba de vacio hace 11 años 9 meses #93150

  • rfernan
  • Avatar de rfernan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
eeeeee no entendi.....

las bombas de fabrica ya vienen con el aseite adecuado para ellas y lo que le entendi a el Compañero Fresquiviri es que las bombas en su construción ya traen un valvula anti retorno, al menos eso entendi, asi que no habria que preocuparse por una posible contaminacion del circuito si hay un corte de corriente durante el vacio.

algo asi como todo para afuera nada para adentro.

,.-3
Última Edición: hace 11 años 9 meses por rfernan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba de vacio hace 11 años 7 meses #97780

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
Sería bueno que algún experto diese más opiniones, el asunto está un poco en el aire.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba de vacio hace 11 años 7 meses #97794

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola segun donde se realice la operacion de vacio, no es lo mismo en un split, que en una maquina de 400 800 tn en estos casos y en los demas es de orden publico, el cambio de aceite en cada operacion,hay infinidad de articulos en el foro sobre vacio,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba de vacio hace 11 años 7 meses #98019

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
rfernan escribió:
eeeeee no entendi.....

las bombas de fabrica ya vienen con el aseite adecuado para ellas y lo que le entendi a el Compañero Fresquiviri es que las bombas en su construción ya traen un valvula anti retorno, al menos eso entendi, asi que no habria que preocuparse por una posible contaminacion del circuito si hay un corte de corriente durante el vacio.

algo asi como todo para afuera nada para adentro.

,.-3

Hola rfernan.

Las bombas de vacío vienen normalmente con un pequeño bote de aceite que sirve para dos o tres cambios.

Pero como esta operación es deseable que no se prolongue en el tiempo para evitar la degradación del aceite y por consiguiente la pérdida de efectividad de la herramienta, en el mercado podrás encontrar como repuesto aceite epecial para bombas de vacío, que al menos en los casos que conozco, es mineral. Ya que cargar sintético a una bomba es totalmente contraproducente, debido a la rápida degradación de este último en contacto con el aire o la humedad.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba de vacio hace 11 años 2 meses #106255

  • rfernan
  • Avatar de rfernan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
gracias, al final estoy cambiandoles cada 5 usadas mas o menos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba de vacio hace 11 años 2 meses #106261

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.260 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information