Leyendo un libro creo haber entendido este sistema y si no me corregidme.
Este sistema se utiliza para la protección de llegada de refrigerante líquido al compresor en desescarche por gas caliente.
1º Funcionamiento normal: El refrigerante caliente a la salida del compresor, antes de llegar al condensador, pasa por un depósito con agua que adsorbe parte del calor.
2º Ciclo descongelación: El refrigerante a alta temperatura de la descarga se dirige al evaporador para realizar la desescarche, parte del refrigerante al ceder calor para fundir el hielo se condensa y en dirección a la aspiración del compresor pasa por este tanque de agua, que estará caliente del proceso anterior, evaporando el refrigerante condensado.
Ya me decís si esta correcto o no. Os adjunto un esquema. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Descongelación por banco térmico (Thermo-Bank)
hace 12 años 1 mes #85868
solo te falta decir que a la entrada del thermo-bank debe de haber una valvula de expansion fija, culla finalidad es expansionar el liquido que nos llega desde el descarche del evaporador y asi el calor agua del thermo-bank elimina la baja temperatura del gas y no nos llega un posible golpe de liquido al compesor.
Tambien aclarar que para evitar problemas de electrolisis(aparicion de fugas)en el thermo-bank es de obligado cumplimiento el usar solo y esclusivamente agua destilada.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Descongelación por banco térmico (Thermo-Bank)
hace 12 años 1 mes #85888
solo te falta decir que a la entrada del thermo-bank debe de haber una valvula de expansion fija, culla finalidad es expansionar el liquido que nos llega desde el descarche del evaporador y asi el calor agua del thermo-bank elimina la baja temperatura del gas y no nos llega un posible golpe de liquido al compesor.
Tambien aclarar que para evitar problemas de electrolisis(aparicion de fugas)en el thermo-bank es de obligado cumplimiento el usar solo y esclusivamente agua destilada.
Gracias por la información. ,.-11 ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Descongelación por banco térmico (Thermo-Bank)
hace 12 años 1 mes #85934
No conocía este sistema pero me parece muy interesante si tienes solo uno o dos evaporadores, ya que yo creo que el desescarche por gas caliente es mejor a la larga que el de resistencias, mucho menos problemático creo. Las resistencias siempre terminan rompiendo y el desescarche por gas caliente raras veces da problemas.
Como problema veo el sobrecoste económico y que el cliente este dispuesto a pagarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Descongelación por banco térmico (Thermo-Bank)
hace 12 años 1 mes #85940
No conocía este sistema pero me parece muy interesante si tienes solo uno o dos evaporadores, ya que yo creo que el desescarche por gas caliente es mejor a la larga que el de resistencias, mucho menos problemático creo. Las resistencias siempre terminan rompiendo y el desescarche por gas caliente raras veces da problemas.
Como problema veo el sobrecoste económico y que el cliente este dispuesto a pagarlo.
Si, el coste de instalación es mayor pero el de explotación se reduce con respecto a las resistencias, en poco tiempo recuperas la inversión inicial y a partir de ahí ahorras dinero.
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Descongelación por banco térmico (Thermo-Bank)
hace 11 años 7 meses #97608
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.