• Página:
  • 1

TEMA: R404A vs R507A

R404A vs R507A hace 13 años 2 meses #57870

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
El R404A es un refrigerante que se utiliza en la mayoría de instalaciones frigoríficas de baja y media temperatura, que yo he trabajado, que conste..

Con relación al R507A tiene presiones similares, el COP de ambos refrigerantes es similar, emplean el mismo aceite...Como ventaja frente al R404A, el R507A es azeotrópico lo que permite cargar el producto tanto en fase líquida como vapor.

Además, la temperatura de descarga es algo inferior en el R507A que en el R404A

Sin embargo... ¿Por qué se emplea más el R404A que el R507A?

Siempre me he hecho esta pregunta y quería vuestras opinioness

,.-4 ,.-4 ,.-4
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R404A vs R507A hace 13 años 2 meses #57894

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
No sabría que responderte, de hecho estos refrigerantes se pueden incluso mezclar sin problemas. Yo me encontré un supermercado al que entré a hacer mantenimiento y tenía 7 u 8 equipos con 507, poco a poco los he ido pasando a 404, para mi por disponibilidad del 404, está más difundido, supongo que será cosa de los distribuidores.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R404A vs R507A hace 13 años 2 meses #57944

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te indica el amigo lozano el tema es mas bien comercial que otra cosa , el r507 solo lo utilizaban algunos fabricantes americanos y por temas comerciales aquí solo se utilizaba el 404 , aunque yo desde hace algunos meses me incline por el 507 por su utilidad en el aumento de carga ya que esta composición te permite aumentar la carga en caso de tener que aumentar parcialmente sin perder su composición de componentes como le pasa al 404 , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R404A vs R507A hace 13 años 2 meses #57996

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Gracias chicos :kiss: Me imagine algo de eso, porque la verdad se escucha muy poco! Pasará como todo. Se ha ido estandarizando el uso de 404A pero es bueno saber que existen alternativas!!

Vsssss! ,.-4
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R404A vs R507A hace 13 años 2 meses #58001

¿es el mismo aceite para los dos refrigerantes???

por cierto que es el COP????
:pinch: :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R404A vs R507A hace 13 años 2 meses #58003

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Si julio, ambos usan aceite polioester.

COP es una medida del rendimiento energético o de eficiencia del sistema de refrigeración.

Saludos!


PD: COP = coefficient of performance
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 13 años 2 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R404A vs R507A hace 13 años 2 meses #58008

muchas gracias spiritlight9k

llevo cosa de tres semana registrado en el foro y mas que un foro parece una universidad jejeje
muchas gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R404A vs R507A hace 13 años 2 meses #58009

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Es por cuestion de patentes. Ultimamennte las instalaciones ya vienen con 507 en vez d 404
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R404A vs R507A hace 11 años 8 meses #97266

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.182 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information