TEMA: Recalentamiento- subenfriamiento

Recalentamiento- subenfriamiento hace 13 años 10 meses #38774

  • Sandrani87
  • Avatar de Sandrani87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Hola a todos,
bueno aquí os dejo una duda bastante tonta:
tengo que sacar el subenfriamiento y el recalentamiento de unas máquinas.
me acuerdo que el subenfriamiento se hallaba restando la temperatura de condensación menos la temperatura del líquido y el recalentamiento con temperatura de aspiración menos temperatura de evaropración.
la duda es:
¿Como saco esas temperaturas?¿Temperatura de condensación y la de evaporación por manómetros en alta y baja?¿y las otras 2?
enfin ya me hechareis un cable
saludos
ooo dios mio...me habeis ascendido de chico que barre el taller a aprendiz...QUE TIERNO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recalentamiento- subenfriamiento hace 13 años 10 meses #38775

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Midiendo con un termómetro. En principio en la salida del evaporador y en la salida del condensador. Digo, en principio, puesto que podrías querer ver el recalentamiento en evap + tubería, en cuyo caso seria justo antes del compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Dubedition82

Re: Recalentamiento- subenfriamiento hace 13 años 10 meses #38785

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Buenas,

Recalentamiento: Tª al final del evaporador (con un termómetro de contacto la ves) - (menos) Tª de evaporación (en el manómetro la Tª de baja).

Subenfriamiento: Tª al final del condensador ( igual, con un termómetro de contacto) - (menos la Tª de condensación (Tª manómetro de alta).

Espero haberte solucinado la duda.

Saludossss
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recalentamiento- subenfriamiento hace 13 años 10 meses #38787

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Colegas.
Hola Sandrani87
Cordial Saludo.
Te entras a descargas y abres “buscar documentos”
Luego en “buscar palabras” colocas subenfriamiento o recalentamiento y encontraras unos documentos muy interesantes.


www.forofrio.com/files/importancia_subenfriamiento_liquido.pdf
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=15&id=19011
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recalentamiento- subenfriamiento hace 13 años 10 meses #38797

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Señor Sandrani87 en este foro se encuentran alojados miles de documentos muy trabajados entre los cuales como no medir el recalentamiento y el subenfriamiento, con esto no quiero recriminarte nada, solo que antes de hacer una consulta como te dice el compañero olfera busques, y si una vez buscado no encuentras nada bombardea tus preguntas que seguro tendrás nuestra respuesta.

De todas formas es normal ya que veo que eres nuevo por aquí, pero investiga un poco la documentación del foro y veras que es una joya, ya que seguro sera de tu agrado algún que otro documento

Un saludo compañero
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recalentamiento- subenfriamiento hace 13 años 10 meses #38844

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aparte de lo que ya te comentan los compañeros no me canso de recomendar la lectura de este post , tanto por su valor técnico como de los participantes , aquí tienes el enlace , un saludo

forofrio.com/index.php?option=com_kunena...iew&id=1547&catid=15
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recalentamiento- subenfriamiento hace 13 años 10 meses #38951

  • Sandrani87
  • Avatar de Sandrani87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Vale de acuerdo.
Solo fue una consulta como otras tantas que tengo en la mente.
ya ojearé la página.
De todas maneras,abrí este post para contrastar las ideas de varias personas.
yo también conservo los apuntes pero prefiero el compartir ideas y mejorar.
saludos
ooo dios mio...me habeis ascendido de chico que barre el taller a aprendiz...QUE TIERNO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recalentamiento- subenfriamiento hace 11 años 7 meses #98039

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.