• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Refrigeradora que se le va y viene la presión

Refrigeradora que se le va y viene la presión hace 12 años 2 meses #84551

  • Balta
  • Avatar de Balta
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Tengo una máquina refrigeradora cargada con 12 Libras de R-134A sin fuga. Durante el funcionamiento baja la presión a -30, dejando de enfriar, y en un tiempo indefinido (5min, 15min ,1hora... 12horas) vuelve a su presión de trabajo funcionando correctamente.

-Se le ha hecho vacio, se ha vuelto a cargar
-Se ha revisado la estanqueidad del circuito y no se aprecian fugas.
.
.
.

¿Alguien sabe que le puede estar pasando?

Gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigeradora que se le va y viene la presión hace 12 años 2 meses #84554

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
hachedoso.............
Última Edición: hace 12 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigeradora que se le va y viene la presión hace 12 años 2 meses #84555

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola Balta ,eres frigorista? ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigeradora que se le va y viene la presión hace 12 años 2 meses #84559

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
hachedoso...........
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigeradora que se le va y viene la presión hace 12 años 2 meses #84566

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Taponamiento del circuito frigorifico por humedad.

Posible solución:
Deshidratación del circuito frigorifico con sustitución de deshidratador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigeradora que se le va y viene la presión hace 12 años 2 meses #84575

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
joseregue escribió:
hachedoso.............

jordienex escribió:
hachedoso...........

me estoy haciendo viejo , no entendí nada , por favor que alguien me explique este termino , un saludo

sobre la consulta
opino como el compañero pascalin humedad en el circuito ,ya nos contaras
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigeradora que se le va y viene la presión hace 12 años 2 meses #84576

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
perdón ahora lo pille jajajajaj muy ingenioso jajajaja jajajaja respirar tanto gas freon no va a volver locos jajajja muy bueno compañero jajajajaj
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigeradora que se le va y viene la presión hace 12 años 2 meses #84580

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
lafaraonadelfrio escribió:
perdón ahora lo pille jajajajaj muy ingenioso jajajaja jajajaja respirar tanto gas freon no va a volver locos jajajja muy bueno compañero jajajajaj

Manu,Manu,,hay que ver,,,ya no pillas ni una,,,pareces nuevo,,jajajjja.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigeradora que se le va y viene la presión hace 12 años 2 meses #84581

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Pues yo tampoco lo pille al principio ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7

Hay mas formas de expresar el agua para no pillarme en la proxima :pinch: :pinch: :pinch: :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigeradora que se le va y viene la presión hace 12 años 2 meses #84583

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Lo podriamos dejar en óxido de hidrogeno,,,,jajjajaajja,,Pascaaaaa.....
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigeradora que se le va y viene la presión hace 12 años 2 meses #84585

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Los años no pasan en valde, espero que con el protector de particulas cosmicas proteja mis meuronas ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Refrigeradora que se le va y viene la presión hace 12 años 2 meses #84592

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
1: ¿qué tipo de maquina se carga con 12 libras de refrigerante y no cuenta con un presostato para que el compresor no trabaje en vacio?

Como dicen los colegas una humedad que sobrepasa todos los limites.

O taponamiento en: el filtro deshidratador, en el filtro de la VET o en el capilar o en otra parte de las tuberías.

En el caso de ser humedad comprobada se deberá barrer el circuito y cambiar el aceite en su totalidad, ya que los aceites Ester por su alto grado de Hidroscopidad se degeneran muy fácil y cualquier gota por ínfima que sea que quede en el sistema seguirá causando problemas.

Se deberá colocar filtro en alta y baja y cambiarlos el de alta a los dos o tres días y el de baja cambiarlo 2 ó 3 veces (Según las buenas prácticas en refrigeración) y después suprimirlo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information