• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Cae techo túnel de congelación

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81269

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Estamos de acuerdo en que lo que hace que rompan los anclajes es una pequeña depresión en el interior. Ahora, porque la válvula depresora no deja entrar aire hacia el túnel si está en depresión? Porque esta colocada la válvula en la zona de impulsión? Si la colocamos en el retorno lo único que conseguimos hacer es que entre aire continuamente porque al chupar los ventiladores abren las clapetas (tienen mucha fuerza)
Colocadas en la impulsión pero en el lateral, aunque el aire salga con velocidad, creo que debería de abrir las clapetas en caso de diferencia de presión.

Está válvula depresora es de las MAXIELEBAR y las clapetas van dentro del tubo de PVC que entra hacia la cámara. Si me apuro mucho (a ver que os parece) este tubo incluso puede hacer algo de vacío al paso del aire de los ventiladores y conseguir que entre aire (especie de Venturi) pero a lo mejor no lo suficiente.

Ahora estamos meditando si coger y dejar las clapetas de entrada algo abiertas siempre y esperar que iguale presiones por ahi.

Vosotros veis otra solución?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81278

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Buenas tardes Principiante,te quiero comentar una cosa que me viene a la mente,que en la empresa donde trabajo tuvimos un caso similar pero no tan bestial.Las valvulas depresion al fallar la resistencia (sin dar signos de ello) la clapeta se endurecia al congelarse y nos reducia el paso del aire.Posiblemente este ocurriendo algo similar.

Un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81279

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
O probar de quitar una valvula depresora y colocarla en la zona del retorno.Es por dar ideas.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 3 meses #81306

  • davidg
  • Avatar de davidg
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
buenas noches señores, yo tuve un caso similar con una camara de congelacion de unos 300m2 a la cual se vino a bajo el techo, par tiendo cables y poniendo los tensores rectos, la cusa fue que dejaban la puerta de la camara de 3000x2500 abierta durante la descarga y la carga durante bastante tiempo y una de las veces al cerrar la puerta se cayo el techo. pa verlo, se soluciono colocando mas valvulas en paredes y techo , por si te sirve
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 12 años 2 meses #84302

  • eliam
  • Avatar de eliam
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola.

Saludos desde Mexico.

Ing. Isidro Elias Vargas Martin.

No se si ya se soluciono el problema.

Te dejo algunos puntos a considerar.

No se como este el sistema de compensacion de presion. se supone que tienes una sobreprecion en una area y bajapresion en otra, por lo que el sistema de compensacion de presion debe trabajar de el area de mayor presion a la de menor presion y nunca al exterior o al ambiente, pueste que conforme el aire ambiente esta en condicines de temperatura que su volumne es uno y el que esta dentro del tunel ya tiene otras condiciones lo cual ya esta siendo enfriado por lo que su volumen es mucho menor cada vez que baja su temperatura. ahi es donde ocurre un ""vacio"" (que no lo hay es logico) por lo que el el techo no soporta ese vacio o bajapresion. lo qu recomiendo es que se metan costillas en acero inox por dentro de forma que el claro o espacio libre este soportado por estas, y no con colgantes por que ahora el problema puede ser mayor a caerse la parte exterior de la fabrica... y creo que eso seri peor.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 11 años 11 meses #89402

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Buenos días,
al final en prinicipio solucionamos abriendo algo las válvulas depresoras y cuando hiciera vacío dentro (al bajar rápido la temperatura) que entrara aire del exterior.

Por ahora va como un tiro.

Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 11 años 11 meses #89414

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Gracias por comentar la Solucion.
Muchos compañeros estabamos pendientes de saber como habia quedado resuelto este tema.

,.-4
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cae techo túnel de congelación hace 11 años 8 meses #96724

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information