• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problema con zanotti

Re: problema con zanotti hace 12 años 8 meses #69394

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como dice el compañero spiritlight9k si te piden mucho por la electrónica, vete a alguna de carel o de eliwell que seguro te sale mas barato y listo

Algo tipo mastercella de carel tienes todo igual y bastante mas barato

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con zanotti hace 12 años 8 meses #70801

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
todo solucionado chicos se cambio la placa funciono y luego al salir el error ya pude cambiar la resistencia gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con zanotti hace 12 años 1 mes #86122

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
spiritlight9k escribió:
Ok,

Por si te sirve de algo, hay termostatos de control muy completos, se puede sustituir toda la maniobra original del zanotti y hacerla tu mismo con el termostato y sondas; ya que no les queda esa placa, pro bueno esto es cada uno..

Saludos y suertr compañero

Compañero spiritlight9k, te atreverías a colgar un sencillo esquema y reproducir lo que comentas?...Me gustaría saber cómo se hace.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con zanotti hace 11 años 10 meses #91922

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como dicen que mas vale tarde que nunca te dejo un link de la pagina de carel veras que tienes electrónicas master cella split o el new mastercella.

Esta electrónica viene con rele de compresor,ventiladores, descarche y puedes hacer bastantes cosas como parada por solenoide etc..

Para cámaras de poca potencia nosotros las utilizamos mucho

www.climaserra.pt/ficheiros/conteudos/files/cat39.pdf

si necesitas la programación o algo puedes descargarla de la pagina de master cella o me la pides y la subo

Tienes electrónicas de eliwell muy parecidas y si te fijas en las electrónicas que llevan los zannoti son carel o eliwell, pero mas caras.

Un saludo Picasso
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con zanotti hace 11 años 10 meses #91958

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola picasso! no había visto el comentario lo siento!!!!


te he echo uno medio corriendo que voy a trabajar jejeje, ya te pondre algo más detallado

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


la sonda de temperatura controla el rele cool y el desescarche para que no entre en caso de tener una temperatura demasiado elevada

la sonda de desescarche controla el rele de ventiladores y el rele desescarche


yo trabajo todo con AKO, hay que trabajar con lo nuestro, las otras marcas son muy buenas pero más caras

Esto es para cualquier nevera medio "compleja" con ventiladores en evaporador, desescarche por gas caliente o resistencias y compresor de pocos CV, luego se puede controlar la instalación de muchas maneras....


algo de documentación

www.ako.com/w4pu/page/manuales_documentacion/es_ES

saludos!!!!!!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 11 años 10 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con zanotti hace 11 años 10 meses #91980

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
gracias compañeros. Nunca es tarde.
Buen trabajo. Ahora me pongo a estudiarlas un poquito.

Saludos y gracias de nuevo.

PD: Pepe, me alegra verte por aquí. Espero que estés 100% recuperado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con zanotti hace 11 años 10 meses #91988

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
en caso de tener mas potencia puedes utilizar un cuadro y dos contactores con la correspondiente proteccion del motor y tal .necesitaras ademas un contacto auxiliar para que no entre desescarche hasta que el compresor no pare despues de la recogida de gas .seria el mismo control . el rele de ventiladores casi siempre lo puedes utilizar porque son 6 amperios en casi todos los modelos . vamos que con el mismo controlador puede poner en marcha unidades mucho mayores ..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con zanotti hace 11 años 10 meses #91999

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Yo tambien soy partidario de las electronicas universales. AKO, carel, Danfoss, etc. Se acoplan a todo y son supersencillas de usar. Simplemente es elegir la que necesites. Por numero de sondas, y cantidad de reles. Tambien si quieres entradas digitales y o analogicas.
Y como bien comentan los compañeros, hay que ver si las salidas pueden trabajar por si solas o necesitan algun contactor.
Esto dependera de la potencia de lo que tengan que mover
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con zanotti hace 11 años 10 meses #92024

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
lo que comentáis es cierto, y abre aún más el abanico de posibilidades que nos dan estos controles electrónicos, :kiss:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con zanotti hace 11 años 10 meses #92027

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
necesito urgentemente hacer um curso de autómatas o por lo menos hacer algo de práctica con estos comtroladores porque estoy más verde que una lechuga...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con zanotti hace 11 años 10 meses #92057

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Échale un ojo a todo lo expuesto y lo que no pilles ya sabes aquí estamos.

Bombardea esas preguntas

Sobre lo mio no estoy al 100% pero bueno trabajando y mejor gracias

Un abrazo Picasso.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con zanotti hace 11 años 8 meses #96728

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information