• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Muelles Internos Compresor

Muelles Internos Compresor hace 12 años 11 meses #63833

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hace un tiempo se comento sobre una averia que se viene repitiendo y es la rotura de los muelles que suspenden el compresor en los Hermeticos.
En lo que va de año ya cambie 2 compresores de distintas vitrinas y ambos son LÙNITE Hermetique....al reemplazar esos compresores emplee ASPERA.
Seguramente este fallo se pueda estar dando por una mala calidad de ese elemento concreto.Como ocurre con algunos coches que llaman a toda una serie para cambiarles una Valvula O La Caja de Cambios,etc.
Si pudieramos hacer una especie de Estadistica iriamos con mas seguridad a la hora de hacer un cambio de Compresor.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Muelles Internos Compresor hace 12 años 11 meses #63850

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Los Muelles Internos se rompen cuando el Compresor, "zapatea", si es a Capilar, los capilares, al ponerlos de diametro pequeño y cortos, no dan tiempo de igualar presiones.
Si es a Valvula de Expansion, por la maniobra de recojida de gas y posterior arranque.
Tiempo de parada CORTO o Ciclos CORTOS.
Compresor Grande para el Sistema.
El Sistema Ideal, es aquel, donde el Compresor NUNCA se apaga.
En los "viejos tiempos", para Refrigeracion Comercial, se diseñaba
para 16 horas, en los Equipos Sobre 1,7ºC y 20 horas, en los otros, esto al dia.
Tuneles de Congelacion y Aplicaciones Especificas, es otra cosa.
Para La Refrigeracion Domestica, Muebles que estan en los Hogares, era de 12 horas al dia.
En Aire Acondicionado, muy variable, de acuerdo a las cargas.
Siempre colocar Modelos, todo lo que tiene, asi como el uso que se le esta dando.
En las Partes y Piezas, hay uso y abuso, por Parte de El Cliente, o mal aplicado, fuera de su diseño.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por joseregue. Razón: Adicionar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Muelles Internos Compresor hace 12 años 11 meses #63863

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Frigotron, los motivos que pone joseregue, son los mas usuales y los que se acojen los fabricantes para desestimar la garantia del compresor.

Intentar hacer una estadistica de que compresores suelen ser mas proclives a sufrir esa averia es un poco complicado, puesto que siempre estara la duda de su correcta aplicación

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Muelles Internos Compresor hace 12 años 11 meses #63872

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Para evitar los arranques continuos que perjudican al compresor algunos equipo ya vienen equipados con un temporizador de retardo a la conexion , yo los he utilizado sobre todo en muebles frigorificos que tiene gran cantidad de aperturas consecutivas .
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Muelles Internos Compresor hace 12 años 11 meses #63873

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Pascalin escribió:
Frigotron, los motivos que pone joseregue, son los mas usuales y los que se acojen los fabricantes para desestimar la garantia del compresor.

Intentar hacer una estadistica de que compresores suelen ser mas proclives a sufrir esa averia es un poco complicado, puesto que siempre estara la duda de su correcta aplicación

Un saludo

Si cambias un compresor puesto alli de origen que se rompe el muelle y te encuentras con otro caso IGUAL,es para encontrar una alerta!!!
Hacer mencion del tema y si se suman X casos semejantes es un DATO nada dificil de Observar.

Ahora si se han hecho modificaciones inventos extraños o colocado capilares fuera de diseño......esto es otra cosa.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Muelles Internos Compresor hace 12 años 11 meses #63874

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Totalmente de acuerdo frigotron, el problema viene cuando nos fiamos de los fabricantes y damos por hecho que no se equivocan y desgraciadamente eso no ocurre.

Si se va el compresor de fabrica, al sustituirlo por otro igual yo verificaria si es completamente correcto.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Muelles Internos Compresor hace 12 años 11 meses #63876

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Que quieres decir con zapatear?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Muelles Internos Compresor hace 12 años 11 meses #63881

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "El Ali" "zapatear" lo asocio a mover los pies, y en el compresor seria a mover las patas o soporte de las gomas o resortes donde apoya, trantando de salirse de su lugar (conste que no me refiero a ningun baile).
Ahora como dice el padre mio, los de la refrigeracion son unos putos.
QUIEN FABRICA TODO UN SISTEMA DE REFRIGERACION COMPLETO?
Es decir, en Una Camara Refrigerada, Hay Algun FABRICANTE, que haga:
El Compresor?
El Gas Refrigerante?
El Aceite?
Las Tuberias y Conexiones?
Los Paneles o Mueble?
El Evaporador?
El Condensador?
Los Motores Electricos?
La Valvula de Expansion?
Partes de Control?
Etc?
Y lo Mas Importante: QUIEN DISEÑA?
Ahora se estan viendo Grandes Asociaciones. El Grupo EMERSON de USA y DANFOSS en Europa, PERO, quien dice o se hace responsable, cuando se hace un mueble frigorifico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Muelles Internos Compresor hace 12 años 11 meses #63885

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Sigo......
Solamente el que no hace nada, nunca se equivoca.
Claro que hay meteduras de pata de Los Fabricantes.
Por Que se rompio y hundio El Titanic?
Por Que los de USA, perdieron Dos Transbordadores Espaciales?
Por Que se rompian los aviones COMET britanicos?
Y ahi se perdieron vidas.
Que podemos esperar de unas partes y piezas, que se venden, se averian y reemplazan.
Y referente a la Refrigeracion, hay que seguir lo que escribio El Fabricante.
Y como hay varios Fabricantes, sera cuestion de dinero, comprar uno u otro, de acuerdo a la experiencia del instalador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Muelles Internos Compresor hace 12 años 11 meses #63892

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
frigotron escribió:
Hace un tiempo se comento sobre una averia que se viene repitiendo y es la rotura de los muelles que suspenden el compresor en los Hermeticos.
En lo que va de año ya cambie 2 compresores de distintas vitrinas y ambos son LÙNITE Hermetique....al reemplazar esos compresores emplee ASPERA.
Seguramente este fallo se pueda estar dando por una mala calidad de ese elemento concreto.Como ocurre con algunos coches que llaman a toda una serie para cambiarles una Valvula O La Caja de Cambios,etc.
Si pudieramos hacer una especie de Estadistica iriamos con mas seguridad a la hora de hacer un cambio de Compresor.
,.-17

hola frigotron el tema lo propuse yo hace como tres meses este es el post

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=49&id=55510

y no encontre indicios de una marca en concreto ya que tanto LÙNITE Hermetique como embraco tecunse me dieron la misma falla
mis vitrinas son expositores horizontales para heladería a granel

la imagen es para que tengáis una idea de la maquinaria a la que me refiero
este tipo de aparatos normalmente son con VET por lo que debemos descartar el tema de capilares como apuntaba el amigo jose , en mi caso el descarche es por inyección de gas caliente a través de una electro válvula conectada desde la zona de alta haciendo bis pass hacia el evaporador esta maquina lleva una KVL para evitar los excesos de presión tanto en los ciclos de paradas largos como en los ciclos de descarche por lo que también eliminamos un par de arranque con elevada presión en la zona de baja

lo único que es inevitable es la isteresis ya que en este tipo de producto solo nos podemos permitir 2 grados de diferencia , por lo que no es viable el instalar un temporizador de retardo de arranque , ya que en el corto abanico de temperatura en el que nos movemos seria peligroso pasar de mas de la temperatura de esta isteresis

un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Muelles Internos Compresor hace 12 años 11 meses #63898

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
MODELOS de los Compresores?
Y quiero aclarar, que no tengo acciones mercantiles en ninguna Fabrica de Compresores o recibo honorarios de Ellos.
Solo me mueve, el querer saber, y decir que lo que hacen "no sirve" para eso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Muelles Internos Compresor hace 12 años 11 meses #63900

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
entre 1/2 cv y 3/4 cv
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information