• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: 5 litros de aceite en la limpieza de circuito.

5 litros de aceite en la limpieza de circuito. hace 13 años 2 meses #55878

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
No doy credito a lo que a sucedido hoy,he hecho una limpieza a un circuito hitecsa aire agua y e recuperado 5 litros de aceite del circuito.
Asta aqui todo bien,lo extraño esque el compresor segun caracteristicas solo lleva 1.6L.
El compresor se nota que por lo menos lo hayan sustituido una vez(por las soldaruras).
Del circuito 3.5L y del compresor 1.5L.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 5 litros de aceite en la limpieza de circuito. hace 13 años 2 meses #55880

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola escalofrios je je je buen nombre, te cuento mi opinion.
Es posible que la maquina tuviese fuga con lo cual el aceite se queda en el circuito, sin llegar a recuperarlo totalmente el compresor , y la fuesen recargando de gas hasta que el comprosor petase por falta de gas, lo cambiaron y recargaron en demasia aceite pero sin recuperar bien el gas como has hecho tu , no crees. un saludo

,.-11 B) ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 5 litros de aceite en la limpieza de circuito. hace 13 años 2 meses #55882

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
venga di la verdad EsCaLoFrIoS dos de ellas son de cerveza , jajajja la verdad que ya me guardare yo de mis actuaciones , pero no pondré la mano de mi antecesor jajaja a saber que hizo el tecnico anterior a ti con esa instalación ,un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 5 litros de aceite en la limpieza de circuito. hace 13 años 2 meses #55883

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Yo la unica explicacion que veo esque hayan sustituido como 4o5 veces el compresor y hayan ido quedando restos de aceites de todos ellos.
¿estoy diciendo una barbaridad?

Con este cliente ya nos hemos encontrados un monton de barbaridades en sus instalaciones.... presostatos de alta puenteados,
alimentar la bobina del contactor del compresor en paralelo con la de la turbina interior etc,ect.
E visto una formacion de 6 compresores averiados en una de sus instalaciones y de la misma maquina.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 5 litros de aceite en la limpieza de circuito. hace 13 años 2 meses #55885

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
cerveza pero de la fuerte ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 5 litros de aceite en la limpieza de circuito. hace 13 años 2 meses #55886

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
EsCaLoFrIoS escribió:
Yo la unica explicacion que veo esque hayan sustituido como 4o5 veces el compresor y hayan ido quedando restos de aceites de todos ellos.
¿estoy diciendo una varvaridad?

o es eso o bien te olvidaste de vaciar el decantador (separador) de tu maquina de limpieza y ese aceite es de otras instalaciones , te doy a elegir jajajajaj un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 5 litros de aceite en la limpieza de circuito. hace 13 años 2 meses #55887

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
La maquina siempre la vacio cuando termino de limpiar y antes de empezar con otra instalacion(para escurrir lo que le haya quedado) asi que descartao.
Normalmente usamos un pote rae que tiene capacidad para 7L,pero hoy por el tipo de maquina no me lo e traido y no daba a basto a buscar botella de agua pidiendo,comprando ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 5 litros de aceite en la limpieza de circuito. hace 13 años 2 meses #55889

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Por qué le has hecho la limpieza? ¿No rendía? ¿Averiada?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 5 litros de aceite en la limpieza de circuito. hace 13 años 2 meses #55907

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Estamos realizando una puesta a punto a todas las instalaciones mas problematicas del cliente,y al llegar a esta nos encontramos,presostato de alta puenteado,interruptor de flujo puenteado,fugas de gas,e indicios de haber cambiado el compresor por lo menos una vez.
Al ponerlo en marcha a los pocos segundos hacia un ruido tremendo,como si le saltarse el bay-pass interno(scroll),y creiamos que se habia cascado por las condiciones de trabajo extremas,y normalmente cuando cambiamos un compresor realizamos limpieza al circuito,y al ver tanto aceite en el circuito hemos decidido darle otra oportunidad al compresor y tambien le haremos un limpieza y lo cargaremos con la carga justa de aceite,y lo pondremos en marcha a ver que hace.
Lo de la limpieza es por lo de la acidez,o residuos solidos que puedan haber,se les quitan los restrictores para evitar perdidas de carga,y al terminar se revisan los filtros strainer.
Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 5 litros de aceite en la limpieza de circuito. hace 13 años 2 meses #55982

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
EsCaLoFrIoS muy buena política la de limpiar instalaciones cuando se realiza un cambio de compresor , te felicito es una buena practica , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 5 litros de aceite en la limpieza de circuito. hace 13 años 2 meses #56101

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Gracias lafaraonadelfrio.
Tambien decir que la limpieza se les hace a las maquinas a partir de una cierta potencia,o de dificil sustitucion por una nueva por estar en un cuchitril que hay que reventar medio local para cambiarla,ya que a un splid por ejemplo no vale la pena por el coste que le supone al cliente,que preferiria comprarse uno nuevo.
La limpieza de un circuito mas o menos es una mañana de faena,se le expone al cliente el coste que tiene y las muchas ventajas que tiene y en este caso en concreto se a ahorrado un compresor nuevo ya que el que estaba instalado funciona correctamente y el problema era el aceite excesivo en el circuito,y a mi un disgusto de instalar uno nuevo y me siga con la misma averia...... de la que me e librado!!!!!!!! ,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 5 litros de aceite en la limpieza de circuito. hace 13 años 1 mes #57581

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
que alegria que hayas solucionado el problema!.

Se puede saber que tipo de invento? o maquina usas para limpiar el circuito?

Curiosidad!

V´ssss :kiss: :kiss:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information