• Página:
  • 1

TEMA: COMPRESORES HERMÉTICOS

COMPRESORES HERMÉTICOS hace 13 años 3 meses #53136

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenas:
QUisiera vuestra opinión del siguiente caso.
Hace unos dias me hice una caja para arrancar compresores herméticosque aplicasen el método de "relé de corriente".
lo conecté a un FR 8,5 y funcionó de maravilla.
Hoy lo conecto a un SC 18, y resulta que solo está en marcha mientras aprieto el pulsador(simil del relé excitado).
A priori, puede pensarse en error de conexionado,pero eso solo es posible si la conexión interna de los dos comresores es distinta; ya que de la caja al compresor en examen, tiene no tres conectores, si no, una pastilla que contiene esos terminales hembra.

¿Tienen esos compresores citados, la conexión cambiada fisicamente?
Otro dato,el condensador de arranque es el mismo(solo cambio el relé por la caja).
SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESORES HERMÉTICOS hace 13 años 3 meses #53137

  • AmoJoan
  • Avatar de AmoJoan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Propietario
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Los compresores Danfoos llevan el protector termico interno por lo cual al darle corriente te arranca co el bobinado de arranque pero no el principal que se halla cortado seguramente por dicha proteccion termica ( Klixon). espero te aclare tus dudas. Joan
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESORES HERMÉTICOS hace 13 años 3 meses #53138

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Gracias Joan,
Verifiqué la resistencia de los bobinados,y según creo si la medida no es muy alta,el klixón estaría bien.
¡¡¡¡¡Pero lo tengo encima de la mesa!!!!;y acabo de encender una luz..
Veamos; si tubiese espiras en cortocircuito en el bobinado de trabajo,el motor no tendría suficiente par y pararía ¿no?.

Que opinas/ais.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESORES HERMÉTICOS hace 13 años 3 meses #53139

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola NPI, no termino de entender tu consulta, pero creo que va por aquí.No todos los compresores herméticos tienen los 3 pines en la misma posición, quiero decir que no siempre el común es el de arriba, el de arranque a la izquierda y el de trabajo a la derecha. Para reconocer los bobinados, se mide resistencia entre 2 pines y anotas la lectura, después mides otra vez entre otros 2 pines y repites la operación con los dos últimos. La lectura mayor corresponde a las puntas de arranque y trabajo, por lo que el pin libre es el común. El pin que junto con el común te de la lectura mayor corresponde al arranque, el otro al trabajo, espero no haberte liado, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESORES HERMÉTICOS hace 13 años 3 meses #53148

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenas.
OK, fresquiviri,gracias por tu respuesta.
El problema ya está resuelto.Pero lo suyo es compartir con ustedes el como.
Ademas de lo dicho,hice una medición de la capacidad del condensador.Resultando correcta.

Cojí un compresor nuevo,e hice comparaciónes de resistencia,siendo estas medidas determinantes.Compresor malo.

Lo dicho señores;Gracias yyyy.....SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMPRESORES HERMÉTICOS hace 11 años 7 meses #96679

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.265 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information