• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: compresores mojados hasta la mitad,problema aceite

Re: compresores mojados hasta la mitad,problema aceite hace 11 años 8 meses #94620

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12487
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola muy bien sebastian,el otrodia se subio a la sala de jose en compresores bitzer este manual,no se si lo conoceis,hechar un vistazo en averias
www.betheling.com/technical/cfc/bitzer/manual%20bitzer_sp.pdf

saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores mojados hasta la mitad,problema aceite hace 11 años 8 meses #94631

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
La "unica" parte que realmente "evita" algo del "Retorno de Liquido" es el "ACUMULADOR DE SUCCION" o "SEPARADOR DE PARTICULAS"

www.emersonclimatemexico.com/mt/mt_cap_05.pdf

Sobre el "Intercambiador de Calor", tambien es bueno, pero hay que revisar mantenerse por debajo de la "Temperatura Maxima de Retorno" de los compresores, en las minimas capacidades, sino, se queman las bobinas.

Y tambien puede ser que al diseñar, les quedaron grandes las cxapacidades minimas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores mojados hasta la mitad,problema aceite hace 11 años 8 meses #94632

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
gracias joseb71, el manual ya lo tengo desde hace mucho, aparte de eso soy reparador de compresores, asi que se bien lo que es un golpe de liquido, por ejemplo este.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

ese si que fue un golpe de liquido. jejejjejej
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores mojados hasta la mitad,problema aceite hace 11 años 8 meses #94635

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12487
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues al interesado buscar en el foro sala joseb en compresores estan las averias,entrar en compresor inundado, por que retorna liquido, mala regulacion de recalentamiento, recalentamiento,ya lo comente en el otro post
asi que el liquido es el culpable del daño causado a los compresores,
lo que no se, es que dice que no tienen resistencia los compre.... esta ayudaria, que en las paradas no bajara tanto la temp,y creo seria la solucion
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores mojados hasta la mitad,problema aceite hace 11 años 8 meses #94875

  • trinitari
  • Avatar de trinitari
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Después de leer todas vuestras respuestas lo he probado todo y la faraona tiene razón
en las paradas se pasa el líquido del condensador al separador de aceite
Y de ahí al cárter, he cambiado el separador y puesto una solenoide de la salida del separador
Al recipiente de aceite, de manera que si se vuelve a estropear la boya del separador, la solenoide evitará el retorno de liquido desde el condensador, gracias a todos,
ya que llevaba un mes con el tema y no veía la solución porque estaba ofuscado con el recalentamiento de los evaporadores y creía que todas las válvulas estaban mal, hasta que leí lo del recipiente y lo probé.
Graciaaaaaaaaas!!!!!!!
,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores mojados hasta la mitad,problema aceite hace 11 años 8 meses #94878

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Si sucede esto "se pasa el líquido del condensador al separador de aceite "
se soluciona colocando una valvula check entre el Separador de Aceite y el Condensador, como escribio "lafaraonadelfrio".

Si llega refrigerante liquido al Separador, como es mas denso que el aceite, siempre saldra primero.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores mojados hasta la mitad,problema aceite hace 11 años 8 meses #94885

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
¿Como andamos de sifones?, ¿inclinación líneas?, ¿nivel de aceite estable?
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores mojados hasta la mitad,problema aceite hace 11 años 8 meses #94886

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481

en primer lugar agradecerte que acabes este post con la solución a tu problema


trinitari escribió:
Después de leer todas vuestras respuestas lo he probado todo y la faraona tiene razón
en las paradas se pasa el líquido del condensador al separador de aceite
Y de ahí al cárter, he cambiado el separador y puesto una solenoide de la salida del separador
Al recipiente de aceite, de manera que si se vuelve a estropear la boya del separador, la solenoide evitará el retorno de liquido desde el condensador, gracias a todos,


hola trinitari veo dos irregularidades en tu diagnosis , la primera es que no creo que la boya del separador este mala , ya que esta abre cuando un liquido la obliga por flotación y la boya funciono bien , el problema es que la boya no distingue si este liquido es aceite o gas en estado liquido ya que cualquiera de los dos haría flotar la boya y por ende abriría el paso , segundo yo no colocaría una electro-válvula en la linea de recuperación de aceite ya que pienso que te daría mas averías en la instalación, mira este pienso que es el elemento que deberías de cambiar
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

ya que es el elemento que se encarga de evitar que la presión del gas de la columna vuelva hacia el compresor
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores mojados hasta la mitad,problema aceite hace 11 años 8 meses #94893

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Lolo perdona pero no he entendido bien tu explicación desde que diste el primer diagnóstico.
Puedes volver a hacerlo de manera más simple para que lo pueda entender?

Gracias de antemano y perdón por la insistencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores mojados hasta la mitad,problema aceite hace 11 años 8 meses #94915

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
picasso escribió:
Lolo perdona pero no he entendido bien tu explicación desde que diste el primer diagnóstico.
Puedes volver a hacerlo de manera más simple para que lo pueda entender?

Gracias de antemano y perdón por la insistencia

juan para nada has de pedir perdón por tu inquietudes ya lo sabes para eso estamos aquí,

juan cuando una instalación tiene la unidad condensadora a distancia y por encima en relación al compresor, tenemos que tener en cuenta la instalación de una válvula check o válvula de una sola dirección, esta válvula se coloca justo a la salida del separador de aceite para evitar que el liquido que existe en el condensador baje por gravedad hasta el separador y provoque que este se inunde y por consiguiente abra la boya del mismo ya que lo que abra en el separador es gas en estado liquido y por supuesto migrara hasta el cárter del compresor, para evitar este fenómeno se coloca dicha válvula, te e puesto un gif que fabrique hace algún tiempo del funcionamiento del separador y del comportamiento de la boya de este tratare de montar otro gif con el efecto que antes te e mencionado para que entiendas mi conclusión, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores mojados hasta la mitad,problema aceite hace 11 años 8 meses #94918

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hay que tener muy presente lo que comenta la faraona. Sin embargo, ese supuesto suele ser un problema en las arrancadas, no durante la marcha y según comentas, los evaporadores no rinden, por lo que las cámaras no cortarán por temperatura y no habrán paradas ni arranques¿No? Según entiendo, los compresores estan mojados durante toda la marcha, ¿Cierto?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresores mojados hasta la mitad,problema aceite hace 11 años 8 meses #94933

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Gracias a los participantes por la buena disposición a dar soluciones. Apollo la solución sin valvula solenoide. Simplemente con la valvula de retención. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.543 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information