• Página:
  • 1

TEMA: camaras congeladoras

camaras congeladoras hace 11 años 9 meses #93406

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola, socios:

Este fin de semana se me han bloqueado dos camaras congeladoras. Las dos son de R-404A. y las se quedan en -10ºC...y no bajan de ahi.

Una tiene un DORIN de 4 cv, y ha estado trabajando bien. Le he cambiado la VET y el orificio (4,5)..pero me sigue haciendo lo mismo.
En baja tenemos 1kg, lleva KVL.....pero no rinde....
Le he cargado de gas pero no es el problema.Visor lleno.
La válvula no silba...me inclinaria por un problema de humedad o que el gas se haya descompuesto. Mañana recogida de gas, buen vacio y carga. Ya os diré cosas....

Teneis alguna sugerencia???

Y la otra....aparte de que tenia hielo en el evaporador....tambien me hace lo mismo. Esta cámara tenia problemas con el aceite que migraba y se quedaba en la VET....mañana cambiaré la VET y os iré contando.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camaras congeladoras hace 11 años 9 meses #93410

  • franex
  • Avatar de franex
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • solo se...que quiero saber
  • Mensajes: 137
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Mateus, acuerdate de cambiar filtro, ya que si tiene humedad el sistema conviene cambiarlo.

Ya nos diras como te fue.
SOLO SE... QUE QUIERO SABER
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camaras congeladoras hace 11 años 9 meses #93411

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Por qué has cambiado las vets?, ¿qué presión de condensación tienes?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camaras congeladoras hace 11 años 9 meses #93434

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Me gusta mas la idea de Lozano.
Creo que empezaste por el final.
¿¿Cuanto aceite cabe en una vet????
Interesante final puede tener este post!!!!!!!
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camaras congeladoras hace 11 años 9 meses #93444

  • iemec2000
  • Avatar de iemec2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 51
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 2
Hola a todos como estan primero indicanos los valores de presiones
de alta asi podremos entre todos ver que pasa . un abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camaras congeladoras hace 11 años 9 meses #93507

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
como comentan los compañeros ,creo que te has apresurado a meterle mano a la vet,deberias aportar presion de alta y como es la instalacion,dices tener un problema de migracion de aceite,eso es porque el aceite que sale no vuelve,deberias revisar bien la instalacion,distancias de lineas cambios de altura sifones y contrasifones,y ademas dices tener el mismo problema en dos camaras,¿van con el mismo compresor????

un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: camaras congeladoras hace 11 años 8 meses #95745

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information