• Página:
  • 1

TEMA: URGENTE CALCULO DE LINEAS FRIGORIFICAS.

URGENTE CALCULO DE LINEAS FRIGORIFICAS. hace 13 años 11 meses #37585

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos.

Voy a Instalar dos murales Exkal uno de 3.75 y oro de 2.50 = 6.25 metros.

1 metro lineal = 1300 w.

6.25 x 1300 =8125 w x 0.86 = 7000 frig.

La distancia de los Murales a la Unidad Condensadora es de unos 20 - 25 metros y una 4 curvas 90 grados.

Yo he mirado en unas tablas de un libro antiguo y me salen 1/2" lIQUIDO Y 1 1/8" ASPIRACION, QUE OPINAIS. eL COMPRESOR TIENE 1 1/8 " ASPIRACION Y 5/8" DESCARGA.

Tenesis tablas para seleccion de tuberias.

Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: URGENTE CALCULO DE LINEAS FRIGORIFICAS. hace 13 años 11 meses #37598

  • manue6
  • Avatar de manue6
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Me encantan los manómetros.
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Nosotros en las centrales que montabamos en supermercados, para esas medidas de aspiracion y linea de liquido, poniamos.

Aspiración Líquido
1 5/8 3/4 ó 5/8
1 3/8 5/8
1 1/8 1/2
3/4 3/8

O sea que son correctas tus medidas de tuberia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: URGENTE CALCULO DE LINEAS FRIGORIFICAS. hace 13 años 11 meses #37614

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
No importa el refrigerante?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: URGENTE CALCULO DE LINEAS FRIGORIFICAS. hace 13 años 11 meses #37617

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en esta pagina hay varios programas haber si te sirven , un saludo

www.uco.es/dptos/bromatologia/tecnologia...ratorio/practica.htm
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: URGENTE CALCULO DE LINEAS FRIGORIFICAS. hace 13 años 11 meses #37618

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: URGENTE CALCULO DE LINEAS FRIGORIFICAS. hace 13 años 11 meses #37678

  • RSA
  • Avatar de RSA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • FRIO-FRIO
  • Mensajes: 34
  • Karma: 1
¿Para qué son los murales, pollos/carne, lacteos, charcuteria?
¿Van a ir los dos murales con el mismo servicio? (ensamblados)

Saludos.

,.-17 ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: URGENTE CALCULO DE LINEAS FRIGORIFICAS. hace 11 años 8 meses #96984

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.265 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information