TEMA: RECONVERSIÓN R-22 A 417 A

Re: RECONVERSIÓN R-22 A 417 A hace 9 años 4 meses #44298

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14260
  • Gracias recibidas 3266
  • Karma: 470
me alegra que te guste primitivo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECONVERSIÓN R-22 A 417 A hace 9 años 4 meses #44300

  • santi
  • Avatar de santi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 106
  • Karma: 3
solo tienes que hacer vacio y cargar 80 porciento carga base mas carga adicional los aceites son conpatibles la maquima pierde 15% un saludo santi
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECONVERSIÓN R-22 A 417 A hace 9 años 4 meses #44305

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14260
  • Gracias recibidas 3266
  • Karma: 470
santi escribió:
solo tienes que hacer vacio y cargar 80 porciento carga base mas carga adicional los aceites son conpatibles la maquima pierde 15% un saludo santi

amigo santi puedes desarrollar mas tu comentario , este post es de un retrofit de R-22 a R-417A, y cambio de aceite mineral a POE , por lo que no entendí bien tu escrito un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECONVERSIÓN R-22 A 417 A hace 8 años 8 meses #65664

  • JEISON
  • Avatar de JEISON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 100
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola familia, en alguna oportunidad observe un video aquí de la sustitución del aceite en un compresor hermetico, no lo encuentro por mas que lo veo, estoy buscando pero no doy con el link, si alguien lo tiene a mano o sabe de ese aporte colgarlo nuevamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECONVERSIÓN R-22 A 417 A hace 8 años 8 meses #65666

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 878
  • Karma: 42
JEISON escribió:
Hola familia, en alguna oportunidad observe un video aquí de la sustitución del aceite en un compresor hermetico, no lo encuentro por mas que lo veo, estoy buscando pero no doy con el link, si alguien lo tiene a mano o sabe de ese aporte colgarlo nuevamente.

Yo tambien lo he visto y no se exactamente cual es su link pero lo que te recomiendo es que entres en Videos de forofrio,rebusca y rebusca,lo emcontraras.Suerte ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Necesario cambio de aceite? hace 8 años 6 meses #69753

  • igualada1
  • Avatar de igualada1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Buenas, os explico mi caso.
Tengo un equipo hermético que usa R-22 de 3500 frigorías.
¿Puedo cambiar el gas a R-417 sin necesidad de cambiar el aceite?

Un saludo, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Necesario cambio de aceite? hace 8 años 6 meses #69756

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Siempre que el aceite este en buenas condiciones, no deberias tener problemas.

Importante analizar el aceite y ante la duda cambiarlo.

Te pongo la ficha tecnica del R-417A

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Un saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECONVERSIÓN R-22 A 417 A hace 8 años 6 meses #70002

  • igualada1
  • Avatar de igualada1
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Una última pregunta, ¿tienen los dos gases la misma presión de evaporación?

La máquina en cuestión necesita 1,465 kilos del R22; al cambiarlo, ¿necesito la misma cantidad de R417A?


Muchas gracias por todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECONVERSIÓN R-22 A 417 A hace 8 años 6 meses #70026

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14260
  • Gracias recibidas 3266
  • Karma: 470
en referencia a las presiones:
los dos gases se comportan a la misma presión casi sin diferencias apreciables

en referencia a la carga de gas :
al no tener ni VET ni deposito de liquido deberás de cargar por recalentamiento y la carga sera algo mas corta que con el r-22 ,un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: RECONVERSIÓN R-22 A 417 A hace 8 años 6 meses #70031

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
En la guia basica del frigorista de forofrio tienes en el capitulo 14 las tablas de saturación de los gases.

Enlace de descarga de los capitulos
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...iew&id=51658&catid=6

Y esta es la tabla comparativa.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECONVERSIÓN R-22 A 417 A hace 4 años 11 meses #146407

  • kikokft
  • Avatar de kikokft
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Interesante este post, y muy currado el video. Ya que todas las reconversiones que he tenido que hacer, en compresores hermeticos, no he hecho cambio de aceite. Ya que lo que tenia entendido que este era compatible con aceites minerales.
Luego ya si, en compresores semihermeticos, hacia cambio de aceite y v.expansion para cargar 404a.
Y lo de las juntas si que no lo habia escuchado nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information