TEMA: subenfriamiento y supercalentamiento

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 15 años 7 meses #4308

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Bien como insisto mucho en este post y yo personalmente lo considero una de las partes mas importante en el vinculo donde nos encontramos, quiero continuar este tema.

Nuestro amigo Picasso abrio un post sobre www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...atid=27&id=4306#4306
bien en el se habla de la impulsion de aire de la maquina , con el consiguiente desbarajuste en las presiones.

Bien ahora yo pregunto a que temperatura de evaporacion ya no hay peligro de retorno de liquido al compresor?

No seria una solucion aumentar el tubo de liquido?


a que temperatura de recalentamiento es obtimo para no tener un golpe de liquido en el compresor?


Dudas y dudas , pero que realmente estan ahi , cada dia , para solventar.


Saludos.



El rock nunca morira.Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 15 años 7 meses #4324

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Colegas.
Cordial Saludo.


Bien ahora yo pregunto a que temperatura de evaporacion ya no hay peligro de retorno de liquido al compresor?

www.buenosaires.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/356090.pdf



El espesor requerido de tubos de refrigerante es diferente para R407C y R410A.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 15 años 7 meses #4325

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Colegas.
Cordial Saludo.

No seria una solucion aumentar el tubo de liquido?
¿Ducto de líquido o vapor?
¿Para qué sirve el intercambiador de calor?
¿Para qué sirve el acumulador o tanque de succión?


a que temperatura de recalentamiento es optimo para no tener un golpe de liquido en el compresor?




El espesor requerido de tubos de refrigerante es diferente para R407C y R410A.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 15 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 15 años 7 meses #4326

  • HugoA
  • Avatar de HugoA
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 10
Hola Colegas
Vamos por partes...
Bien ahora yo pregunto a que temperatura de evaporacion ya no hay peligro de retorno de liquido al compresor?
La temperatura de evaporacion no tiene nada que ver, si la tiene la diferencia de temperatura que existe entre la temperatura que se corresponde a la presión que tienes en la succion (Tabla presion temperatura) y la que lees en el termometro a la salida del evaporador, el motivo, es el siguiente....Mientras hay refrigerante en estado liquido la temperatura sera casi constante en el evaporador (Como ejemplo, si calientas agua, esta ira subiendo su temperatura hasta llegar a 100ºC, (nivel del mar, para los puristas)y aunque sigas agregando calor, permanecera a esta temperatura, hasta que la ultima gota de liquido de agua este presente...esto se debe que al realizar el cambio de estado, se necesita calor LATENTE de EVAPORACION y que, a mas temperatura con esa presion ya no es posible que el agua este en fase liquida. lo mismo sucede con el refrigerante y cualquier fluido...despues de haber cambiado de estado el agua, (liquido a vapor), el vapor se ira calentando elevando su temperatura, y si esta en un sistema cerrado, elevara su presión, pero ya no habra mas agua en estado liquido, solo vapor.
Cuando mides SOBRECALENTAMIENTO, estas midiendo que, el refrigerante esta aumentando su temperatura a una presion constante, esto significa que ya no hay liquido, solo hay vapor de refrigerante...por lo tanto, la temperatura de evaporación, no tiene importancia, si la diferencia que hay entre la que indique la presion de succion y la que leas en el termometro.
¿Capichi?
No seria una solucion aumentar el tubo de liquido?
En absoluto...siempre se trata de tener el evaporador lo mas lleno pòsible de refriegerante en estado liquido, para aprovechar el calor latente de Evaporación del mismoy es por eso que se persigue llenarlo d eliquido, hasta margenes de seguridad aceptable, (un sobrecalentamiento entre 3 y 8º C o K si lo prefieren es lo que recomiendan los fabricantes de VET, Hay sistemas mas sofisticados que pueden bajar aun ams esta diferencia y trabajar con diferencias de 1º. No es olucion aumentar el Tubo de liquido, solo tendras que cargar mas refirgerante para cumplir la condicion de tener el evaporador con la carga justa.
¿Ducto de líquido o vapor?
Es preferible aumentar la tuberia del vapor, pero esto conlleva un problema, que al aumentar el diametro, disminuyes la velocidad de circulacion del regfrigerante, por lo que podrias llegar a tener inconvenientes con el arrastre de aceite hacia el compresor.
¿Para qué sirve el intercambiador de calor?
Un intercambiador de calor, colocado entre la salida del evaporador y el compresor en la linea de gas de retorno y entre la linea de liquido en segunda rama, sirve para dos efectos...
1- con el calor del liquido que viene del condensador, terminas de evaporar el liquido que puede llegar desde el evaporador, asegurándote que se evapore en su totalidad...y no haya problemas de liquido en el compresor.
2 -Al enfriar el liquido con los vapores frios del evaporador, bajas la temperatura del liquido, o sea obtienes una ganancia de rendimiento,favoreces el subenfriamiento, ya que el liquido, se debe enfriar a si mismo, en el dipositivo de expansion, hasta llegar a la temperatura correspondiente de la succion, esto presupone un gasto energetico, que en cierta medida disminuyes al enfriarlo....El liquido se enfriara, a una presion constante, la presion de condensacoion no disminuira por este motivo...(salvo una pequeña variación).

¿Para qué sirve el acumulador de succión?
Un acumulador de succion sirve para, disminuir la velocidad del refrigerante, y permitir que el liquido se deposite en el fondo del mismo, para que no llegue al compresor, evitando asi los "golpes de liquido" que lo dañan. hay acumuladores que poseen en su interior un intercambiador de calor, para favorecer esta evaporación..
Los acumuladores de succion, tienen en la tuberia de aspiracion que se dirige al compresor y llega hasta la parte mas baja del acumulador, en esta parte, unos pequeños orificios, con el objeto de captar el aceite, que, al igual que el liquido se depositara por gravedad en el fondo del acumulador, retornan aasi ela ceite al compresor.
Bueno, espero que sea entendible mi respuesta...si no lo es, le escribire de nuevo, pero en otro idioma, tal vez chino mandarin...

Saludos...
Las fronteras del conocimiento no existen, tampoco para compartirlos.
Última Edición: hace 15 años 7 meses por lafaraonadelfrio. Razón: rectificar fucion por evaporacion
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rmarcelop, fabiog22

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 15 años 7 meses #4327

  • HugoA
  • Avatar de HugoA
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 10
FE DE ERRATAS....

Donde dice:
esto se debe que al realizar el cambio de estado, se necesita calor LATENTE de fusion y...
debe decir..:Calor LATENTE de EVAPORACION....

en donde dice...:pero en otro idioma, tal vez chino mandarin...

debe decir...:: Exactamente lo mismo....
Las fronteras del conocimiento no existen, tampoco para compartirlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 15 años 7 meses #4337

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 sr hugo explicación magistral, mis felicitaciones ,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41



saludos . una maldad que se me ocurre en vez de chino me lo puedes explicar en plastilina de colores.(no hagas caso hugo es un chiste) ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36 ,.-36



gracias
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 15 años 7 meses #4338

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
,.-15 Mal mal mal...

HugoA,

Podías haber puesto el título de cada apartado de un color diferente, por ejemplo el amarillo.

También podias haber puesto alguna foto con algún esquema o croquis en cada apartado.

Y en los comentarios a título personal, algún emoticono, para dar distensión al tema...

Señor, Señor, Señor... Así este foro no va a ir a ningún lado...
Muy mal muy mal...
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Cuando pueda, Sr. HugoA, pase a mi despacho.

P.D.:
,.-40
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 15 años 7 meses por Xavier_TM.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 15 años 7 meses #4365

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Como siempre amigo Hugo es un placer leer sus escritos.

,.-29 ,.-29 ,.-29


Saludos.


El rock nunca morira.Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 15 años 7 meses #4366

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mi gran amigo hugo como siempre genial inmejorable , ya esta rectificada la fe de errata , amigo hugo para la proxima vez tu mismo puedes rectificarlo , te explico debajo de tu post existe un boton que pone editar , si picas alli entraras otra vez a el panel del post , una vez alli rectificas o añades lo que desees y luego le das a enviar, y todo resuelto, pero como te digo es un placer ayudarte en lo que nesecites , un saludo, y gracias
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 13 años 9 meses #39976

  • 3000gre
  • Avatar de 3000gre
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Cordial saludo,

Quiero saber con que miden en tubo el superheat.

A mi me prestan un termómetro fluke con termopar tipo K, pero es prestado y costoso, así que quisiera hacerme a un aparato bueno, bonito y barato.

Por ahi he visto fabricantes de equipos para estos propositos pero tengo duda de si existen termopares (thermocouples), genéricas. me interesa bastante por que me he dado cuenta que es la herramienta ideal para saber si el evaporador se esta llenando con refrigerante en el punto apropiado, tuve una vez un equipo con una falla y gracias a don Superheat pude hacerme idea cual era la falla
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 13 años 3 meses #52953

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Vuelvo a subir este post porque es realmente interesante.
Increible foro.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: subenfriamiento y supercalentamiento hace 13 años 3 meses #52972

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo EsCaLoFrIoS me alegra que algo tan antiguo como este post te guste , un saludo compañero
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.352 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information