• Página:
  • 1

TEMA: compresor Bitzer 22 HP

compresor Bitzer 22 HP hace 3 meses 4 semanas #196593

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Buen dìa.
Feliz año nuevo.
Querìa solicitar, si algùn colega puede informarme el rendimiento de un bitzer 4JE-22HY 380 22HP MEDIA.
Necesito el rendimeinto en KW evaporando a -5 con una condensaciòn de 45 trabajando con r 404a.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor Bitzer 22 HP hace 3 meses 4 semanas #196596

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
Hola a todos , pues según el programa Bitzer en condiciones estandar serían 39,5 KW , pero ya sabes... como siempre esos datos son muy genéricos. un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

compresor Bitzer 22 HP hace 3 meses 4 semanas #196598

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Gracias Ismaeli.
Podrías pasarme el enlace del programa, lo voy a instalar. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor Bitzer 22 HP hace 3 meses 3 semanas #196601

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
Pues mira... de frío se un poco porque llevo más de 40 años trabajando como servicio técnico de refrigeración, pero de ordenadores lo justito.... pero si te puedo decir que si buscas en el google software Bitzer te saldrá enseguida.... es gratuito y merece la pena ..... un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor Bitzer 22 HP hace 3 meses 3 semanas #196607

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
www.bitzer.de/sv/es/tools-archive/softwa...oftware-versions.jsp

Aquí te dejo la página en ella tienes todo, desde documentación, despiece características, rendimientos etc ..etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information