Buenos días.Tengo un equipo de la marca stulz cuya unidad interior es modelo CCD251A y la exterior M82683.. He tenido una fuga y necesitaría saber los kilos de r407c que tiene el equipo. La unidad interior tiene 3,6 kg de r407c, me falta saber gramos por metro de tuberia, tengo 5/8" en descarga y 5/8" en la linea de liquido. Si alguien me puede ayudar lo agradeceria.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Los equipos de precision no tienen una carga estipulada porque normalmente la tuberia varia de tamaño en funcion del desnivel y longitud.
En el manual de instalacion te dicen los valores de trabajo, mucho ojo si tienes mucha tuberia tienes que ajustar la VET (no es tu caso) los valores son entre 5 y 8 grados de subenfriamiento, medidos ala salida del condensador que en la maquina pueden llegar a 20 y de recalentamiento entre 4 y 6 temperatura minima de retorno 21 grados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef, jasema
Como bien te han propuesto, lo ideal es hacer un vacío correcto de la unidad (si tienes algo de acidez puedes añadir un poco de antiácido según los metros de instalación que tengas), y hacer una carga en descarga por saturación.
Arrancas el equipo y ajustas recalentamiento y subenfriamientos. Lo ideal son los valores que te ha pasado el compañero.
Suerte!!!
Sarna con gusto no pica...
El administrador ha desactivado la escritura pública.