• Página:
  • 1

TEMA: kit de arranque.

kit de arranque. hace 2 años 5 meses #195021

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Saludos companeros,
al escojer un kit de arranque, de esos que traen el capacitor de arranque, relay y overload, que se toma en cuenta? esto es para un conjelador de paletas con compresora hp fraccional. unos dicen que es el amperaje de trabajo.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

kit de arranque. hace 2 años 5 meses #195032

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El consumo en ampers e intensidad arranque , date cuenta ésos kits algunos llevan clixon compresor y podría activarse sin motivo para ello.
Última Edición: hace 2 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

kit de arranque. hace 2 años 5 meses #195035

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
silenbloc escribió:
intensidad arranque
esto seria el Voltage?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

kit de arranque. hace 2 años 5 meses #195046

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Sería el LRA con rotor bloqueado y también poder de ruptura , el mayor
consumo de un moto compresor es en el arranque y es ahí donde hace su función pudiendo bajar el consumo de corriente ( ampers ) hasta un 30 ó 40 % , puedes realizar el cálculo de forma práctica con un ejemplo :
Un motocompresor tiene buen LRA de 20A si lo reduces un 30% 20x0,3 = 6 ampers de LRA .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

kit de arranque. hace 2 años 5 meses #195075

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
gracias silenbloc,
tomare en cuenta estos dos datos: LRA y consumo al escojer mi siguiente start kit.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information