• Página:
  • 1

TEMA: Soldar tubo de aluminio con tubo de cobre

Soldar tubo de aluminio con tubo de cobre hace 3 años 6 meses #193228

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Hola compañeros:
Os cuento, normalmente hago la unión de tubo de aluminio con tubo de cobre con unión lokring, pero se me dio el caso en un pequeño conservador de vino que el tubo de aluminio no tiene la medida de los tubos de cobre.
Mi pregunta es: cómo soldais esa unión.
Muchas gracias
Última Edición: hace 3 años 6 meses por Pindela305.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldar tubo de aluminio con tubo de cobre hace 3 años 6 meses #193231

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
tubo de aluminio dentro de tubo de cobre y una buena soldadura ria tipo epoxyca.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pindela305

Soldar tubo de aluminio con tubo de cobre hace 3 años 6 meses #193235

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hace tiempo abrí un post sobre el tema , después de varias pruebas con distintos fabricantes y sistemas , no me terminaron de convencer , al final , me puse en contacto con el fabricante Castolin y me ofreció varias aportaciones para soldadura con llama y la verdad quedé muy satisfecho con los resultados .

La bf y la bff van muy bien opté por la bff 2% aluminio y zinc .
Saludos .
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Última Edición: hace 3 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Soldar tubo de aluminio con tubo de cobre hace 3 años 5 meses #193254

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Yo probe hace años varios productos y no me fueron bien , taladre en la punta del cono de un abocardador para que pasase el capilar abocarde poniendo antes una tuerca sae y union sae macho en las uniones de los dos tubos de cobre y aluminio y luego con un agujero en el tubo cobre ,saque el capilar, por casualidad le pregunte al dueño de l congelador,y esta funcionando
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.286 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information