• Página:
  • 1

TEMA: VET

VET hace 4 años 1 mes #191868

  • Tajaboire
  • Avatar de Tajaboire
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenos días!
Ya me he presentado, para que no me regañen, es la primera vez que escribo. Que miedete
Tengo una camara de congelación negativa (-18ºC) .Con unidad condensadora que contenia originalmente R22, el fabricante GElpha me ha mandado los rendimientos y admite trabajar con R404 compresor 0.66kw
El evaporador tiene una potencia 1,4 kw.
Tengo que elegir la VET nueva? y aqui vienen los problemas . Creo que necesito una TE S2 danfoss. Como la unidad condensadora tiene un depóstio del liquidos (3 litros) , necesito VET con compensación.
,. En la aplicacion "cool selector de Danfoss" piden que añada el dato de capacidad refrigeración , y no sé a que se refiere, si la capaciadad del compresor o evaporador, porque más datos no tengo.
Luego para elgir los orificios me pide capacidad nominal , pero tampoco a cual se refiere.
El sobrecalentamiento estimo 4ºC y subendriamieno 8ºC.
No se si me entienden. Todos los datos se los facilito porque no estoy segura si voy a comprar la VET adecuada
Les agradecería me ayudaran.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET hace 4 años 1 mes #191872

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, si el fabricante del compresor te envio los rendimientos del compresor tendras que mirar la producion frigorifica del mismo con R404 temperatura de evaporacion de -24ºC y de condensacion de 35ºC y con esa producion frigorifica vas a las tablas de VET y elijes una y sobre todo un orificio para la misma.
Por las potencias que aportas me parece compresor pequeño para el evaporador que tienes por tanto no creo que consigas un recalentamiento de 4ºC ni siquiera de 8ºC.
En los circuitos frigorificos las potencias termicas deben ser lo mas ajustadas posibles y por lo que conozco la VET con igualador se colocan sobretodo en evaporadores con caida de presion alta.
Por modelos de compresor, VET, evaporador y desescarche
Saludos
Última Edición: hace 4 años 1 mes por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET hace 4 años 1 mes #191875

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Piensa que en ésas condiciones te afectará al rendimiento del evaporador y también al producto que tienes , sino está envasado .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

VET hace 4 años 1 mes #191878

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
?cual es el modelo del compresor¿ hay dos modelos de 3/4 HP. distintos en media baja con prestaciones distintas.
el uno da 668 W y el otro da 1.200 W a -25°C.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET hace 4 años 1 mes #191879

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.832 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information