Buenas tardes.
¿Alguien sabe donde puedo encontrar información, sobre circuitos frigoríficos en cascada con R23?
Presiones de trabajo y temperaturas de evaporación en el circuito de alta (R404A O R507) y en circuito de baja (R23 O R508B), etc.
Es para conseguir en un -86ºC, logro que alcance -79ºC pero necesito esos 6 ºC
Muchas gracias y un saludo a todos. www.forofrio.com/components/com_kunena/t...emoticons/wwanh1.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Circuito frigorífico en cascada con R23
hace 4 años 4 meses #191497
Si el asunto es en un ultracongelador -86ºC la primera consideración a tener en cuenta en España es que muy seguramente te halles ante un sistema de 3 etapas en cascada. La primera normalmente es el aire acondicionado para el ambiente de la etapa de alta del ultracongelador si es refrigerada por aire y que esta no supere los 30ºC. Las otras 2 son las del ultracongelador.
Te adjunto una imagen con las presiones y temperaturas (temperaturas en los tubos de evaporadores). Las presiones son con refrigerantes R-407D (Sanyo-Panasonic) y R-508B y son presiones absolutas. En el de las presiones como ves fluctúan mucho en el tiempo de puesta a régimen de temperatura y con el tipo de refrigerante, y con el de las temperaturas vemos que temperaturas se deben de alcanzar en los evaporadores (y en este caso por sondas que ya lleva instaladas el ultracongelador) y cada etapa.
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.