• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: recuperar aceite

recuperar aceite hace 4 años 7 meses #190919

  • antonio400
  • Avatar de antonio400
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos dias, os escribo para pedir un consejo trabajo con dos compresore mycon de 150cv y en su construccion los equiparon con un solo separador de aceite, en la actualidad el aceite me queda depositado en el separador de particulas y periodicamente se purga por la bomba de freon que esta debajo del separador.
Estoy pensando en montar un acumulador de succion que comunique la parte baja del separador de aceite con las aspiraciones del compresor.
¿que pensais, se os ocurre algo mejor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recuperar aceite hace 4 años 7 meses #190920

Hola Antonio!

Lo primero hay que saber qué grado de limpieza tiene el aceite que se deposita en el separador, si cuando se purga sale muy sucio yo descartaría recuperar el aceite.

Otro tema es si migra mucho aceite, habría que revisar los separadores de aceite, desconozco si tienes filtración coalescente.

En el caso de querer purgar el aceite automáticamente ya está todo inventado pero lo primero comprobar lo que te he comentado.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

recuperar aceite hace 4 años 7 meses #191027

  • antonio400
  • Avatar de antonio400
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias por la respuesta.
es una instalacion en la cual los dos compresores descargan al mismo separador de aceite y los dos en muchos casos trabajan con presiones de descarga distintas y las descargas van al mismo recipiente de aceite y no poseen valvulas antirretorno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recuperar aceite hace 4 años 7 meses #191038

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
En el separador las descargas se unirán y la presión será la media de las dos siempre y cuando los compresores funcionen al mismo tiempo .
¿A la descarga del separador lleva válvula antiretorno?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recuperar aceite hace 4 años 7 meses #191041

  • antonio400
  • Avatar de antonio400
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Grcias por responder. Al recipiente separador de acero llegan dos tuberias de descarga una de cada compresor sin valvula antirretorno y sale una tuberia de descarga del separador a los condensadores esta tuberia tampoco lleva valvula antirretorno.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recuperar aceite hace 4 años 7 meses #191042

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
se me ocurre que seria mejor, sacar el aceite y cambiarlo ,y cambiar los filtros, y una limpieza no vendria mal,tus ideas no creo que superen al equipo de ingenieros de fabrica ,si se hizo asi sera asi como debe de funcionar, eso es lo que se me ocurre, el arrastre del aceite no sera siempre el mismo, ni por igual, sal...cada cuanto tiempo se debe de acmbiar los filtros y el aceite en ese equipo y revisar los controles, que esten bien en su funcionamiento, cuando les toca trabajar, sal....(cuando digo la verdad dicen que meto la pata)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recuperar aceite hace 4 años 7 meses #191044

Antonio imagino que los compresores Mycom que tienes son de tornillo y en ese caso los antirretornos van en la aspiración de los compresores.

Lo que comentas que las presiones de descarga son diferentes cuando los dos compresores descargan sobre el mismo separador y condensador es imposible, simplemente la presión de descarga de ambos será la temperatura de condensación.

Estás seguro que no lleva antirretornos a la salida del separador de aceite?
Hay válvulas corte que llevan el antirretorno incluido y realizan ambas funciones, en el caso de Danfoss se diferencian ya que el capuchón es de color verde.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, antonio400

recuperar aceite hace 4 años 7 meses #191046

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
antonio400 escribió:
Grcias por responder. Al recipiente separador de acero llegan dos tuberias de descarga una de cada compresor sin valvula antirretorno y sale una tuberia de descarga del separador a los condensadores esta tuberia tampoco lleva valvula antirretorno.
Gracias.

me encantaría ver una foto de este sistema de dos entradas (descargas de compresor) a un separador de aceite.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recuperar aceite hace 4 años 7 meses #191047

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
tema afín:
Separador de aceite en sistemas de refrigeración:

Un mecanismo con flotador, controla una válvula que abre una línea de retorno de aceite, regresándolo directamente hacia el cárter del compresor y cuando su nivel esté lo suficientemente alto; después, el flotador se levanta y abre la válvula de retorno regresando el aceite rápidamente hacia el cárter, esto es porque la presión en el separador de aceite es mayor que la presión en el cárter del compresor. 0grados.com.mx/separadores-de-aceite-2/.

Compresores con tubería de descarga y succión comunes no circulan exactamente la misma cantidad de aceite, tampoco los compresores tienen los mismos patrones de desgaste, ni los mismos tiempos de encendido. El propósito del sistema de administración de aceite es compensar diferencias moderadas de las velocidades de recirculación entre los compresores individuales debidas a tamaño, tiempo de encendido (run time) o desgaste. La reserva de aceite y los controles de nivel de aceite harán que el aceite esté disponible a los compresores.

sporlanonline.com/literature/internation...10-136_S1_092002.pdf

Sistemas en Paralelo: Pagina 44 y siguientes. Este tipo de sistemas utiliza compresores múltiples con una línea de descarga y una línea de succión comunes. Sin embargo, los sistemas en paralelo tienen algunos problemas de operación potenciales. Uno de ellos, es el mantener el nivel de aceite correcto en el cárter bajo cualquier condición de operación.
imcosamex.com/wp-content/uploads/2013/07...ara4bbce9d82c9bf.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recuperar aceite hace 4 años 7 meses #191049

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 4 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recuperar aceite hace 4 años 7 meses #191052

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
lo que quiero es mirar dos compresores acoplados a un separador de aceite con dos tubos de descarga independientes.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recuperar aceite hace 4 años 7 meses #191055

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.280 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information