TEMA: Fallo presión aceite compresor Copeland

Fallo presión aceite compresor Copeland hace 7 meses 1 semana #190325

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Hola, tengo un compresor copeland D6DT 4-300X al que se reparo el bobinado y se puso conjunto de juntas nuevo. El caso es que al montarlo en la instalación y ponerlo en marcha la presión de acete es de unos 4 Bar por encima de la de carter, luego se estabiliza en unos 3 Bar y al cabo de unos 5 o 10 minutos empieza a caer en picado hasta case igualarse con la de carter. Tiene aceite nuevo suniso SL32, el equipo de de una cámara de congelación con gas R-404A, El filtro de aceite se limpio cuando se reparó el compresor y hoy lo he vuelto a revisar y tambien he desmontado la bomba de aceite , pero no vi nada raro.
El nivel de aceite en el compresor es correcto.
Nunca me habia pasado que teniendo aceite suficiente en el carter la bomba empiece con buena presión y luego caiga y luego caiga en picado?????????????????????????
No se si es culpa del aceite o de la bomba.

Un saludo
Última Edición: hace 7 meses 1 semana por Jmviana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo presión aceite compresor Copeland hace 7 meses 1 semana #190326

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1716
  • Gracias recibidas 1006
  • Karma: 35
Hola, despues de todas las comprobaciones poca cosa mas se puede hacer, aunque nos quedaria el sistema de regulacion de capacidad que puede influir en el sistema de lubrificacion tembien el sistema de seguridad compuesto por un resorte con una tension tarada y una bola de cierre que desvia aceite al carter del compresor y por ultimo un desgaste excesibo de las piezas moviles aunque en el ultimo caso deberia tener la presion baja constantemente en la pagina 45 y siguientes describe los sistemas
www.grupodisco.com/wp-content/uploads/Fi...ones_Semi_Discus.pdf
Saludos
Última Edición: hace 7 meses 1 semana por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon, francismorcillo, Jmviana

Fallo presión aceite compresor Copeland hace 7 meses 1 semana #190328

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8056
  • Gracias recibidas 3304
  • Karma: 113
¿Está instalado en una Central o es equipo independiente ?
¿has visto si el aceite espumea en ésos 5 minutos ?

Prueba a cerrar la entrada de aceite del depósito en ése tiempo , verificando presión y cantidad aceite en carter .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, Jmviana

Fallo presión aceite compresor Copeland hace 7 meses 1 semana #190331

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11741
  • Gracias recibidas 1532
  • Karma: 71
hol..... repasa los pasos del manual que subio el compañero , y que esta en el foro tambien,desde pag 8 en adelante, en particular el filtro de aspiracion, y internamente tiene otro , si tiene suciedad el circuito si no se limpio , se aconseja limpiarlo si no cae la presion seria la posible averia, y el presos t.... funciona bien controlalo, sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Jmviana

Fallo presión aceite compresor Copeland hace 7 meses 1 semana #190335

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Muchas gracias por la información, he dado un vistazo al manual. Después me mucho pensar me voy a decantar porque el fallo está provocado por olguras mecánicas, ya que los primeros minutos de la arrancada si hai presión de aceite y al calentarse el aceite la presión cae. Voy a hacer una última prueba con aceite de mayor viscosidad, si no va bien compresor para fuera de nuevo y casquillos y bielas nuevos.
Muchas gracias compañeros y en particular al compañero ourensano.
Última Edición: hace 7 meses 1 semana por Jmviana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Fallo presión aceite compresor Copeland hace 7 meses 4 días #190380

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 78
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 1
pero... que a que condiciones se produce el descenso de la presión diferencial.... ¿que temperatura tienes en el cárter ? ¿en ese momento tiene nivel el visor de aceite ? ¿se ve aceite emulsionado en el visor ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo presión aceite compresor Copeland hace 7 meses 3 días #190381

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11741
  • Gracias recibidas 1532
  • Karma: 71
galego no seras familiar del marques de viana, sal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo presión aceite compresor Copeland hace 7 meses 2 días #190386

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8056
  • Gracias recibidas 3304
  • Karma: 113
Si el compresor tuviera desgaste mecánico , de aros , pistones , consumirá más aceite , creo que el problema viene por otro sitio .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo presión aceite compresor Copeland hace 6 meses 3 semanas #190462

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Hola, hice lo que comenté anteriormente y por el momento está funcionando y con buena presión de aceite. Toco madera.
Por cierto Joseb71, de donde soy hay bastantes Vianas, asi que tiene muchos familiares el marques ese, jeje.....
Última Edición: hace 6 meses 3 semanas por Jmviana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo presión aceite compresor Copeland hace 6 meses 3 semanas #190476

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8056
  • Gracias recibidas 3304
  • Karma: 113
Jmviana escribió:
Hola, hice lo que comenté anteriormente y por el momento está funcionando y con buena presión de aceite. Toco madera.
Por cierto Joseb71, de donde soy hay bastantes Vianas, asi que tiene muchos familiares el marques ese, jeje.....

Cambiaste el aceite
El administrador ha desactivado la escritura pública.