TEMA: Compresor no para por presostato de baja.

Compresor no para por presostato de baja. hace 4 años 8 meses #190157

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
olfera escribió:
lo primero seria mirar como están tarados (calibrados o programados) los presostatos.
pero si quiero entender en que medidas das la presión del refrigerante -30 en aspiración y sobre 22 en alta.
psi, bar. kg/cm2.
hay que revisar el presostato de baja no sea y este puenteado y el de alta muy justo para la presión de recogida.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor no para por presostato de baja. hace 4 años 8 meses #190158

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
Si te para por alta al cerrar la solenoide puede ser que tengas un exceso de gas refrigerante.

Te recomiendo que pongas el manometro de alta y compruebes que hace. Cuando hay un exceso de gas refrigerante, una vez se ha llenado el deposito de líquido, el refrigerante va llenando el condensador hasta un punto en que ya no cabe más y sube la presión bruscamente.

Tocando con la mano el condensador, si se da este caso, podras comprobar que la parte superior del condensador está muy caliente y la parte inferior, no. Eso quiere decir que lo tienes lleno de líquido.

Si la válvula de seguridad la tienes calibrada a 27,5Bar, puedes aumentar la presión de disparo del presostato hasta 25Bar, pero si aún así te continua saltando por alta presión no te queda más remedio que sacar refrigerante.
No hay persona más valiente que un ignorante.
Última Edición: hace 4 años 8 meses por xavi_m.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, francismorcillo

Compresor no para por presostato de baja. hace 4 años 8 meses #190161

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un poco alta veo la presión de condensación ¿que temperatura ambiente tienes?

Personalmente prefiero trabajar con tasas de compresión bajas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Compresor no para por presostato de baja. hace 4 años 8 meses #190163

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
olfera escribió:
olfera escribió:
lo primero seria mirar como están tarados (calibrados o programados) los presostatos.
pero si quiero entender en que medidas das la presión del refrigerante -30 en aspiración y sobre 22 en alta.
psi, bar. kg/cm2.
hay que revisar el presostato de baja no sea y este puenteado y el de alta muy justo para la presión de recogida.
Hola Olfera, el presostato de baja lo tengo en 0 bar y esta bien, incluso lo llegue a cambiar por si daba fallas, el de alta lo tengo en 26 bar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor no para por presostato de baja. hace 4 años 8 meses #190164

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
silenbloc escribió:
Un poco alta veo la presión de condensación ¿que temperatura ambiente tienes?

Personalmente prefiero trabajar con tasas de compresión bajas.
Buenas Silenbloc, la temperatura ambiente esta sobre 30, 32 cº.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor no para por presostato de baja. hace 4 años 8 meses #190165

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
xavi_m escribió:
Si te para por alta al cerrar la solenoide puede ser que tengas un exceso de gas refrigerante.

Te recomiendo que pongas el manometro de alta y compruebes que hace. Cuando hay un exceso de gas refrigerante, una vez se ha llenado el deposito de líquido, el refrigerante va llenando el condensador hasta un punto en que ya no cabe más y sube la presión bruscamente.

Tocando con la mano el condensador, si se da este caso, podras comprobar que la parte superior del condensador está muy caliente y la parte inferior, no. Eso quiere decir que lo tienes lleno de líquido.

Si la válvula de seguridad la tienes calibrada a 27,5Bar, puedes aumentar la presión de disparo del presostato hasta 25Bar, pero si aún así te continua saltando por alta presión no te queda más remedio que sacar refrigerante.
Hola Xavi, es la idea que más me pasa por la cabeza, hoy volveré y probare a sacar refrigerante.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor no para por presostato de baja. hace 4 años 8 meses #190166

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
jurado11 escribió:
silenbloc escribió:
Un poco alta veo la presión de condensación ¿que temperatura ambiente tienes?

Personalmente prefiero trabajar con tasas de compresión bajas.
Buenas Silenbloc, la temperatura ambiente esta sobre 30, 32 cº.

Buenas.

Con 32C de temperatura ambiente, tener 22 Bar en alta es indicativo de que tienes un problema.

Has medido subenfriamiento a la salida del condensador???

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compresor no para por presostato de baja. hace 4 años 8 meses #190179

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Buenas noches.
Jurado, no probaste a dejar el equipo parado y chequear la presion de reposo del refrigerante? No sería nada raro que hayan cargado o agregado otro refrigerante.
También podrían ser incondensables.
Salu2
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compresor no para por presostato de baja. hace 4 años 8 meses #190182

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si tiene duda con el refrigerante, con la carga, que no sabe si se hizo o no carga, y de que manera , ya se lo comente que lo pregunte,que cantidad de carga metieron, y que gas, y si se hizo correctamente, o no eso no la sabra, tendra que averiguarlo en el caso que metieran alguna carga,creo que la empresa debe de saberlo, o el cliente, o el-la que limpia se entera de todo, sal,,,,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor no para por presostato de baja. hace 4 años 8 meses #190185

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Buenas tardes compañeros, finalmente y como ya comente, ha sido exceso de refrigerante, se ha extraído el suficiente para permitir al compresor recoger refrigerante y parar por presostato de baja.
A modo de comentario os diré que este equipo se monto en invierno del año pasado y no había dado problemas, seguro que con la subida de temperatura y por consiguiente subida de las presiones ha provocado el problema.
De nuevo gracias a todos por el interés demostrado. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, francismorcillo

Compresor no para por presostato de baja. hace 4 años 8 meses #190187

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol....otra cosa mas,exceso de refrigerante, si el consumo es elevado , ajustar el recalentamiento ajustar , quitar o meter gas , en el momento que no hay variacion de temp del medio en el interior de la camara,los manometros no dicen nada , el gas esta en el recipiente o condensador, y el que sacas lo mismo, asi antes de sacar gas ajustar ajustar recalentamiento,despues igual te falta gas,( si quieres saber si hay gas de mas purga la llave de servicio de baja si sale aceite a presion hay de mas , o consumo elevado exceso de refrig,,,,,, pero lo suyo es ajustar bien el recalentamiento, y eso es un defecto de montaje , por no regular ajustar el recalentamiento cuando se cambio el compresor, sal.....
Última Edición: hace 4 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.