• Página:
  • 1

TEMA: controlador Danfoss ERC 111A

controlador Danfoss ERC 111A hace 5 años 1 semana #189536

  • Delnnios
  • Avatar de Delnnios
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas tardes queridos colegas, soy de Bolivia y tengo un problema con el controlador Danfoss ERC 111A al cual no puedo modificar su set point ya que tiene contraseña y no puedo resetearla, busque en su manual y algunos videos pero no encuentro como resetear el pasword. Muchas gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

controlador Danfoss ERC 111A hace 5 años 1 semana #189537

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
Protección por contraseña:
1. Presione el botón “arriba/abajo” y sosténgalo 5
segundos para acceder al menú.
2. En la pantalla aparece “PAS”.
3. Presione "OK".
4. Presione "arriba/abajo" hasta el código.
5. Presione "OK".
Protección por contraseña en tres niveles:
1. Nivel 1: "tienda" (uso diario por el personal de
la tienda).
2. Nivel 2: "ser" (técnico de servicio de mantenimiento).
3. Nivel 3: "OEM" (programación del fabricante de
equipos originales -OEM-).
muchas veces el pasword es 1234
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
Última Edición: hace 5 años 1 semana por torcu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

controlador Danfoss ERC 111A hace 5 años 1 semana #189539

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/...RCC.ES.RL0.E5.05.pdf
por defecto los códigos son 123, pero al tener tres niveles de códigos se dificulta saber cual utilizar., fíjate en la pagina 17.

lo mejor es utilizar la herramienta: Dispositivo de programación USB. pagina 5
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 1 semana por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information